剩余电流断路器主要由四个基本环节组成,即信号检测、信号处理、执行机构和试验装置。  剩余电流是指通过剩余电流动作保护装置主回路的电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示对于单相线路,剩余电流就是该相的对地漏电的电流;对于三相线路,剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和,以其有效值表示。  剩余电流断路器是在规定条件下,当被保护电路中剩余电流超过设定值时,能自动断开电路或发出报警信号的继电保护装置。剩余电流断路器采用自动切断电源的保护原理。在直接接触防护中作为防止电击危险的基本保护措施的附加保护;在间接接触防护中作为防止因接地故障使电气设备外露导电部分带有危险电压而引发电击危害或电气火灾危险的有限保护。

  漏电断路器的作用是漏电保护以及过载保护等,漏电断路器检测的是剩余电流,而剩余电流断路器也是漏电保护器的一种形式,与漏电断路器相同点是回路漏电时都是起到保护作用。

  家里可以用剩余电流断路器代替漏电断路器,原理基本是一样的。
免费打赏
kwan547576008
2014年03月11日 10:01:57
22楼
谢谢楼主的分享。
回复
yuankai87
2014年07月18日 10:27:30
23楼
差不多吧
回复
beida_energy
2014年07月21日 14:56:59
24楼
我们国家的标准系列里根本就没有漏电断路器的说法,有的就是剩余电流动作保护装置。参看国标GB13955—2005。
所以,这个就是个伪命题。
回复
jsrmdq
2014年07月26日 14:26:25
25楼
漏电断路器应该是被人们给叫得普及了!
回复
电死我了
2014年07月31日 21:53:38
26楼

学习了!!!功能与原理
回复
diamondfanye
2014年08月04日 11:32:29
27楼
不是一样么?
回复
ghostwode12
2014年08月07日 16:36:45
28楼
老灰兔子 发表于 2014-1-18 15:55 希望你看看GB13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》这本规范的前言中是怎么说的!!!!顶兔子!!!!!!!
回复
言寺
2015年08月12日 11:16:10
29楼
:L欺负新手的节奏吗
回复
laohuang168
2015年08月18日 11:14:52
30楼
本帖最后由 laohuang168 于 2015-8-18 11:22 编辑

剩余电流与漏电电流不完全是一回事。

剩余电流指的是一个回路各载流导体中电流的矢量和。

在一个理想的电路模型中,剩余电流为零,即IA+IB+IC+IN=0。

在现实在,由于各种因素的影响,例如:分布参数、交变电磁场等,都会使得剩余电流不为零。

而漏电电流指的是,由于导体表面的绝缘体老化、破损、击穿等因素引起的剩余电流。

漏电电流仅是剩余电流的一种主要形式(之所以为主要,是因为人们极其关注),但不是唯一形式。

剩余电流与漏电电流的关系,类似于树与植物的关系。