只看楼主

如题,先谢谢大家! 最近电子汽车零部件车间,约1000-1500平方,净化等级为百万级,以前都是高的30万级及以上的!百万级的话,我大概查了下,是不是可以不用高效过滤器送风! 直接AHU循环风,新风做补充,换气设计15次/小时!然后 初效G4+中效F8,或者F9,也就是中效用好点,末端用散流器就可以OK了?还有气流是不是也是上送下侧回? 谢谢大家!

如题,先谢谢大家!

最近电子汽车零部件车间,约1000-1500平方,净化等级为百万级,以前都是高的30万级及以上的!百万级的话,我大概查了下,是不是可以不用高效过滤器送风! 直接AHU循环风,新风做补充,换气设计15次/小时!然后 初效G4+中效F8,或者F9,也就是中效用好点,末端用散流器就可以OK了?还有气流是不是也是上送下侧回? 谢谢大家!
免费打赏
ekinjian
2013年01月23日 09:52:35
2楼
怎么 没有人回答啊?谢谢!
回复
imlyeo
2013年01月23日 15:04:36
3楼
跟普通空调差不多吧。 顶送风,AHU加初效,中效
回复
beyond1359
2013年01月24日 07:17:51
4楼
不用加了 上送上回
回复
ekinjian
2013年01月29日 15:46:16
5楼
好的!我还是采用上送下侧回吧,换气次数 设计15次/小时! 谢谢大家!
回复
imlyeo
2013年01月29日 16:34:28
6楼
换气次数十回也够了把,顶送顶回
回复
yanchao0202
2013年01月30日 09:16:32
7楼
实践证明,百万级不需要高效过滤器,用G4初效+f8中效,换气有12次以上,气流组织好,有正压差10P,完全可以达到百万级。
回复
zenghui_jh
2013年01月30日 15:44:20
8楼
还要考虑车间的冷负荷的选择,是否与风量是匹配的
回复
zenghui_jh
2013年01月30日 15:46:28
9楼
有些十万级的车间,冷负荷比较大的话,送风量有时要达到万级以上,冷量与风量的匹配在设计时要考虑的
回复