大家好!请教一个主变差动保护向量图的问题!
ljp1973
ljp1973 Lv.2
2007年08月30日 16:49:32
来自于继电保护
只看楼主

主变差动保护采用力导公司微机保护,主变110KV,10000KVA,Y/△-11。CT接线Y/Y。当时只投了一个电容器,电流二次显示为0.4A左右,以高压侧AB线电压为参考,测出高低亚侧电流相位,但发现电流是个反相序,不知行不行吧??有何问题吗??电压已经是正相序。测量结果如下: 高压侧:A 108度 B 228度 C 352度 低压侧:A 264度 B 021度 C 140度

主变差动保护采用力导公司微机保护,主变110KV,10000KVA,Y/△-11。CT接线Y/Y。当时只投了一个电容器,电流二次显示为0.4A左右,以高压侧AB线电压为参考,测出高低亚侧电流相位,但发现电流是个反相序,不知行不行吧??有何问题吗??电压已经是正相序。测量结果如下:
高压侧:A 108度 B 228度 C 352度
低压侧:A 264度 B 021度 C 140度
免费打赏
dqno.one
2007年08月31日 15:16:30
2楼
回复
han1983tao
2007年09月12日 10:47:04
3楼
ding
回复
niuhei
2007年09月12日 19:14:39
4楼
这个相位有问题吗?Y/△接线的变压器同相高低侧相位相差150度,而且同侧的相序也符合120度,很正确啊.
回复
ljp1973
2007年09月29日 11:35:51
5楼
反相序行不行呢??
回复
ycwyp2000
2007年10月03日 08:51:29
6楼
根据你选择的保护装置要求有关或者是保护装置的设置有关。有要求正的,有要求反向的,。