主变差动保护采用力导公司微机保护,主变110KV,10000KVA,Y/△-11。CT接线Y/Y。当时只投了一个电容器,电流二次显示为0.4A左右,以高压侧AB线电压为参考,测出高低亚侧电流相位,但发现电流是个反相序,不知行不行吧??有何问题吗??电压已经是正相序。测量结果如下: 高压侧:A 108度 B 228度 C 352度 低压侧:A 264度 B 021度 C 140度
高压侧:A 108度 B 228度 C 352度
低压侧:A 264度 B 021度 C 140度
