如图,一制冷机不制冷,打开管子发现氟了,保压3个小时没见漏,决定重新加氟试机,请问各位要加多少氟合适,是不是也像空调一样加到回气管结露就行了

如图,一制冷机不制冷,打开管子发现氟了,保压3个小时没见漏,决定重新加氟试机,请问各位要加多少氟合适,是不是也像空调一样加到回气管结露就行了

1.jpg


2.jpg

猫头鹰
2013年01月23日 13:29:38
2楼
加至运行电流6.5A左右即可
回复
阎良人
2013年01月24日 10:07:37
3楼
制冷剂的加注量要根据系统的容积确定。
回复
flhb_1998
2013年01月24日 12:37:52
4楼
铭牌上写6。5~7。5A,加到这个值既可!
回复
beyond1359
2013年01月29日 21:34:30
5楼
没用过氟机,不清楚 加多少是根据冷量和系统流量定的吧
你有厂家资料么,自己算算
回复
wangjinjian0717
2013年02月21日 15:28:11
6楼
卡电流最保险,看室外温度,如果夏冬季电流到额定电流的百分80就行。
回复
adingkgb
2013年02月22日 00:05:43
7楼
观察高低压力,回气管结霜或节结露状态,测量电流,并根据环境温度对标准值做相应修正。
回复
zhangdalong0602
2013年02月23日 12:15:06
8楼
观察高低压力,回气管结霜或节结露状态,测量电流,并根据环境温度对标准值做相应修正。一般都是测运行电流
回复
zhanxlzhk
2013年02月23日 13:50:32
9楼
一,你可以定量法来充注,但你没这专门工具,做不到;二,控制电流法来充注,铭牌上有其电流值;三,控制低压法充注,如何得到其低压呢,你这是R22,根据制冷温度确定蒸发温度,再确定蒸发压力并算出表压力即可;四,经验法,根据回气管结露情况来确定,系统已经确定,充注量自然会确定。
回复
xiapu0501
2013年02月23日 20:32:05
10楼
我还是同意6楼看法,主要看温度,电流,加氟才可以啊
回复
lihaomiao
2013年02月25日 09:49:50
11楼
看电流比较准吧,我都是看电流,老师傅教的,但是至于为什么,不知道,,,,,,经验做法