【请教】有关室内消火栓与消防水炮的问题
墨言君心
墨言君心 Lv.10
2013年01月22日 11:30:31
只看楼主

请教各位大侠们一个20m的室内生活馆,设置消防水炮系统,对于局部小二层设置消火栓和喷淋系统。但是我的疑惑是对于高度20m的大空间设置了消防水炮系统就不用设置消火栓了吗?因为我总感觉20m的空间是对于设置喷淋有限制,所以才采用的消防水炮,那么也就说消火栓系统还是应该设置的,消防水炮系统只是取代了喷淋系统,是吗?

请教各位大侠们
一个20m的室内生活馆,设置消防水炮系统,对于局部小二层设置消火栓和喷淋系统。但是我的疑惑是对于高度20m的大空间设置了消防水炮系统就不用设置消火栓了吗?因为我总感觉20m的空间是对于设置喷淋有限制,所以才采用的消防水炮,那么也就说消火栓系统还是应该设置的,消防水炮系统只是取代了喷淋系统,是吗?
免费打赏
l349300552
2013年06月15日 20:36:29
13楼
恩,就是。
回复
pangjiang27
2013年06月17日 09:20:05
14楼
jiangxiao007 发表于 2013-2-17 21:02 同意6楼7楼,水炮代替消火栓,根本不可能。这是两种不同的系统而且消火栓系统是建筑灭火最基本的系统完全同意。
回复
xiemin__117163.com
2013年08月19日 11:27:18
15楼
消火栓系统用作人员救助很有效,不可取缔
回复
追逐梦想bobo
2013年12月07日 09:08:27
16楼
谢谢了,学习了。
回复
wwcc117
2016年11月29日 08:49:11
17楼
20M的层高度,可以用消防水炮系统代替喷淋系统,消火栓系统跟水炮不属于同一系统,所以消防水炮跟消火栓系统据实设置即可。