特灵三级离心机组,制冷量450冷吨,蒸发压力低
liuyuanping1980
2013年01月22日 10:43:20
来自于制冷技术
只看楼主

一台特灵三级离心机组,制冷量450冷吨。冷却水冷冻水水温水流量正常,刚开机后运行正常,各参数也正常。导叶全开后,电流70%,机组喘振,蒸发压力低怀疑缺氟,补充100kg制冷剂后无改观。后怀疑系统堵,但拆机后检查一级导叶,三个节流孔板均正常,系统内部很干净,制冷剂充注量也正常,一三级导叶配合正常,蒸发器铜管不脏,检查不到原因,只好重新安装,抽真空保压,充氟,待明年再开机看看。

2013年02月25日 11:20:40
22楼
楼主不知有否放出底油,重注等量机油,这项工作极为重要。

等量的冷媒、等量机油是机组工作的基本。

回复
lvwangmin
2013年02月25日 17:48:30
23楼
trane_gz 发表于 2013-2-4 22:18 关于你说的“特灵的三级离心压缩机,是其专有设计–硬件传动设备较多”的“硬件传动设备较多”的说法,你 …三级离心的传动设备肯定相对于一级要多,这是很明显的事情,还要举例?看你名字像是特灵代言人似的。对于特灵的质疑很愤慨,感觉像个托啊!
回复
空调砖家
2013年02月25日 20:28:51
24楼
本帖最后由 trane_gz 于 2013-2-25 20:37 编辑 lvwangmin 发表于 2013-2-25 17:48 三级离心的传动设备肯定相对于一级要多,这是很明显的事情,还要举例?看你名字像是特灵代言人似的。对于 …亲,我不知什么叫托。我能告诉你的是:我是特灵厂家广州办事处的维修技术员。你能告诉我你是哪间公司的吗?我是偶尔看看专家的评论,大家互相学习,遇上我能帮上忙的我都会热情帮助别人。(你可以看我所有回复的内容。)说实话,我是菜鸟,遇上你,我只能是做砖家了,砖拍不懂却在装专家的人。心里话,我只是暂时在特灵的打工者,我没必要地刻意说它好,只是实事求是。说不定,有一天我可能去了开利或约克上班,所以对别的品牌的空调我只会维修和处理故障,不会做任何评论。如果有一天,我离开特灵,如果可以选择的话,我希望是在格力上班,支持国产中央空调。