特灵三级离心机组,制冷量450冷吨,蒸发压力低
liuyuanping1980
2013年01月22日 10:43:20
来自于制冷技术
只看楼主

一台特灵三级离心机组,制冷量450冷吨。冷却水冷冻水水温水流量正常,刚开机后运行正常,各参数也正常。导叶全开后,电流70%,机组喘振,蒸发压力低怀疑缺氟,补充100kg制冷剂后无改观。后怀疑系统堵,但拆机后检查一级导叶,三个节流孔板均正常,系统内部很干净,制冷剂充注量也正常,一三级导叶配合正常,蒸发器铜管不脏,检查不到原因,只好重新安装,抽真空保压,充氟,待明年再开机看看。

2013年01月22日 15:29:49
2楼
关注一下,等待答案揭晓,学习一下
回复
desheng001
2013年01月22日 23:15:21
3楼
没有参数没有办法帮你分析
回复
wanghuijiong
2013年01月23日 09:40:47
4楼
没参数 ,什么都正常,怎么帮你分析啊
回复
zhouhong1959
2013年01月23日 10:10:00
5楼
没有运行参数,很可能是冷却水进水温度太低了。按你发帖的时间算应该就是这个问题。冷却塔没有自控。这么小的问题把压缩机拆了真冤,太有钱了。

[ 本帖最后由 zhouhong1959 于 2013-1-23 10:13 编辑 ]
回复
steven__fei
2013年01月23日 17:47:28
6楼
建议您在请教别人问题之前,先提供具体的参数,没有参数是分析不出来的!
回复
yzhchlan
2013年01月24日 10:29:44
7楼
冷却水温偏低
这个问题值得大家探讨
希望顶起来
回复
liuyuanping1980
2013年01月25日 10:55:18
8楼
已经告诉大家了,冷却水温度正常。出现问题是在8月份,其余参数都正常。期待高手。
回复
空调砖家
2013年01月28日 21:10:17
9楼
朋友你认为的正常也许对于某些条件下的参数来说,可能是不正常的哦。每个参数在不同工况下,它的正常范围不同。
如果是UCP2或更低控制系统的设备就请提供参数。如果是CH530控制系统,这个系统可以记录机组运行48小时的运行参数记录。那么你可以将机组的Chiller Service report和datalog下载给我,我帮你分析。
回复
liuyuanping1980
2013年01月30日 14:01:42
10楼
ucp2的机器
回复
wealthup
2013年01月30日 16:52:00
11楼
低压低的时候高压多少?什么制冷剂?
回复

相关推荐

APP内打开