地下室怎么放线,觉得测量偏差很大
scxhu
scxhu Lv.3
2013年01月22日 09:56:08
来自于建筑施工
只看楼主

见照片:筏板已经浇筑,外围四周的地下室剪力墙在浇筑筏板的时候高出筏板30公分且做了止水钢板。四个定位桩在基坑外边地坪上,每两个定位桩所确定的直线是地下室外墙的主轴线,如CAD图中1、2确定的是西边外墙主轴线a。现在的问题是:因为地下室外墙已架了钢筋(见照片图),致使把经纬仪架在1号定位桩瞄2号定位桩的时候被这一排钢筋挡到不通视,当然这个可以通过在2号定位桩上吊线坠来解决。 就算能通视,但由于两个定位桩所确定的直线是外墙主轴线a,而现在外墙主轴线两边全是钢筋,所以没法弹线,只有把主轴线a向里平移一段距离,比如50公分在筏板上确定一条控制线b,然后再用经纬仪把点沿b控制线投在筏板上,那b控制线用什么方法得到呢?请教做过放线的坛友们,具体每一步如何操作说详细些。

他们现场的做法是沿着定位桩1、2各向右量取50公分,分别得到两个点,然后在其中一个点上架经纬仪瞄另外一个点,这样确定一条直线,再把点投到筏板上,结果测出来偏差很大。我觉得这是因为他们在向右量取50公分的时候很难保证是垂直于a轴线量过去的,如果偏了就不准确了。

未命名.jpg


IMG_20130122_090132.jpg

免费打赏
会飞的驴子
2013年01月23日 23:34:12
12楼
哈哈,没什么大惊小怪的,我09年 做鄂尔多斯一工程,柱子放线上±0整整骗了10公分。
后来就那么马马虎虎过去啦
回复
gdm明子
2013年01月24日 09:35:06
13楼
地下室2cm以内到正负0的时候都可以纠正过来
回复
chenxiaofeng1013
2013年01月24日 10:58:23
14楼
重新按测绘局给的坐标用全站仪打点,复核原有控制桩。
回复
gissing_888
2013年01月24日 14:05:25
15楼



楼主~我觉得这位同仁说得还是比较合理,至于控制线打多少,就依你现场的时机情况了,怎么方便怎么来。别忘了复测一遍。
回复
來兮
2013年01月24日 16:40:33
16楼
这种情况下不用全站仪已经说明LZ要吗不会用,要吗老板扣门舍不得买,所以楼上说全站仪的请动动脑子,全站仪这种傻瓜式解决方法你想到了,LZ也能想到。
楼主所述可知,虽然有3点和4点,但应该是Y轴定点,没有参考价值(全站仪除外)
如果能保证经纬仪角度旋转精确性,那么就使用7楼老手介绍方法,很详细了。
首先就要确定桩动了没
如果你要告诉我经纬仪角度测量因损坏不精确。。那么其他方法也有,但还是建议买新的或者送修先。
其他方法都有误差,甚至可能比你直接打在挡墙上然后吊线还大。慎用
1点到2点拉线,拉紧,然后1点2点处分别用三角尺一边平行线,另一边延伸量出移动距离。然后经纬仪。。。。。这样的话很考究拉线的基本功
回复
pokmijnxy
2013年01月24日 20:16:12
17楼
3,4,5不知道啊????直角检查的都不晓得啊。要准确点就去600,800,1000嘛
回复
yangbofeng_1
2013年01月29日 21:00:58
18楼
施工放线是一项科学严谨的工作,放线的方法很多,每个有经验的施工员都有自己小窍门,但基本原理都差不多。作为一个技术人员,思路要清晰,不要怕,其实我觉得放线不是很难的技术问题。根据你的情况,提几点建议:
1、检查控制桩的准确性
2、在楼面相距足够远的亮点分别固定两块垂直A 轴的木板
3、用经纬仪将A轴投射到两块木板上
4、分别向右量取相同的距离拉线。
回复
yclzl168
2013年01月31日 10:40:48
19楼
我觉得7#说得不错
回复
adornm
2013年01月31日 20:54:41
20楼
…… 既然有经纬仪,笨点方法是架1点瞄2点转90度,确定个十字线, 在架2点瞄1点转90度,再确立个十字线, 1 2点同时在十字线上移动多少画个点在架不就可以了么
回复
y139743369
2013年01月31日 23:52:46
21楼
重新按测绘局给的坐标用全站仪打点,复核原有控制桩
回复

相关推荐

APP内打开