请问路灯电缆保护管车行道下埋深不足时用什么管子,玻璃钢管可以不 ?

请问路灯电缆保护管车行道下埋深不足时用什么管子,玻璃钢管可以不 ?
免费打赏
wuxing225
2013年01月22日 11:17:30
2楼
车行道下或电缆过路,电缆保护管建议用镀锌钢管;覆土较浅的情况下,采用玻璃钢管环刚度能不能达到要求是个问题。
个人建议 仅供参考
回复
yl64466
2013年01月23日 11:39:18
3楼
我们一般都是用的玻璃钢管。
回复
isaiahwu
2013年11月04日 09:28:46
4楼
如果覆土、埋深不足的话,要用加厚镀锌钢管,或者对玻璃钢管的环刚度要求8kN/m2以上。