钢框架节点设计
qhr259573
qhr259573 Lv.7
2013年01月21日 15:58:50
只看楼主

第一次做钢框架,摸着石头过河,有几个疑问,请教各位高手:1、在钢框架设计中,看别人的图发现,次梁与主梁的连接一般是铰接较多,在什么情况下,刚接比较好?还有就是,PKPM的钢框架设计中,软件默认的主次梁连接既有交接,也有刚接,软件的铰接、刚接是怎么确定的?如果要人为的改变,怎么实现,难道是在特殊构件里一个一个的点?2、焊接工字钢最小截面可以做到多少?钢板最小厚度是6,还可以再小吗,5个或4个厚的钢板,可以吗?

第一次做钢框架,摸着石头过河,有几个疑问,请教各位高手:
1、在钢框架设计中,看别人的图发现,次梁与主梁的连接一般是铰接较多,在什么情况下,刚接比较好?
还有就是,PKPM的钢框架设计中,软件默认的主次梁连接既有交接,也有刚接,软件的铰接、刚接是怎么确定的?如果要人为的改变,怎么实现,难道是在特殊构件里一个一个的点?
2、焊接工字钢最小截面可以做到多少?钢板最小厚度是6,还可以再小吗,5个或4个厚的钢板,可以吗?
3、按抗震柱子的长细比最小120,若要是不抗震,控制长细比150在PKPM中怎么实现?
4、钢柱的连接方式和计算长度在PKPM中是怎么定的?
免费打赏
ggxxll2009
2013年10月29日 10:20:13
13楼
前处理的时候,次梁按照“次梁布置”,则次梁与主梁由程序默认为铰接,不需要在特殊构件定义里点,这种情况往往用于次梁布置比较规律时;
前处理将次梁按照“主梁布置”,则根据需要在“特殊构件定义”里人工点上铰接节点;
2.焊接工字型截面的最小规格没有硬性规定,一般也就200*100*6*6,工程中需要用到更小截面的话,要么选热轧成品 要么选高频钢;
回复
mm880103
2013年10月29日 10:42:43
14楼
高手的解答,学习了
回复
sherry379
2013年11月01日 15:40:00
15楼
谢谢,楼主正需要这样的资料呢
回复
年华似水流
2013年11月02日 10:10:26
16楼
1.一般存框架为刚接节点,框架支撑为铰接。SATWE特殊构件补充定义刚接铰接2.最小200(钢结构手册),厚度大于6mm。3.程序会自动考虑不地震的情况4.通过梁柱的岘港线刚度比制定(反比)