第一次做钢框架,摸着石头过河,有几个疑问,请教各位高手:1、在钢框架设计中,看别人的图发现,次梁与主梁的连接一般是铰接较多,在什么情况下,刚接比较好?还有就是,PKPM的钢框架设计中,软件默认的主次梁连接既有交接,也有刚接,软件的铰接、刚接是怎么确定的?如果要人为的改变,怎么实现,难道是在特殊构件里一个一个的点?2、焊接工字钢最小截面可以做到多少?钢板最小厚度是6,还可以再小吗,5个或4个厚的钢板,可以吗?
第一次做钢框架,摸着石头过河,有几个疑问,请教各位高手:
1、在钢框架设计中,看别人的图发现,次梁与主梁的连接一般是铰接较多,在什么情况下,刚接比较好?
还有就是,PKPM的钢框架设计中,软件默认的主次梁连接既有交接,也有刚接,软件的铰接、刚接是怎么确定的?如果要人为的改变,怎么实现,难道是在特殊构件里一个一个的点?
2、焊接工字钢最小截面可以做到多少?钢板最小厚度是6,还可以再小吗,5个或4个厚的钢板,可以吗?
3、按抗震柱子的长细比最小120,若要是不抗震,控制长细比150在PKPM中怎么实现?
4、钢柱的连接方式和计算长度在PKPM中是怎么定的?
2楼
顶,,,看高手的
回复
4楼
不是高手 路过随便说几句:
1.次梁与主梁的连接一般设计为铰接,原因是施工较为方便,且不会使主梁受扭(焊接H型钢梁抗扭能力差)
pkpm中次梁两端可以点铰设为铰接(类似混凝土结构).
2.焊接H型钢理论上最小截面没有限制,但考虑加工制作,个人觉得高度不小于200,厚度不小于6,太薄焊接时容易焊穿,再小的截面可以选择成本制作的工字钢之类的(图集中有).
3.可以自己查下计算得出的长细比 小于要求即可
4.连接方式 可以在节点设计中选择 计算长度根据需要(判定强弱支撑框架)修改计算长度系数即可
回复
5楼
路过,学习一下
回复
6楼
正在努力学习钢结构中?
回复
7楼
谢谢,楼主正需要这样的资料呢
回复
8楼
1. 次梁与主梁刚接的情况多出现在建筑的阳台、空调平台位置,这些位置若朝建筑外做悬臂梁,为避免单侧悬臂梁对主梁的不均匀扭转作用,往往把外挑次梁和一条轴线上内侧的次梁都做成刚接;
PKPM一般主次梁的刚铰接关系要分两种情况分析:
第一种情况,前处理的时候,次梁按照“次梁布置”,则次梁与主梁由程序默认为铰接,不需要在特殊构件定义里点,这种情况往往用于次梁布置比较规律时;
第二种情况,前处理将次梁按照“主梁布置”,则根据需要在“特殊构件定义”里人工点上铰接节点;
2.焊接工字型截面的最小规格没有硬性规定,一般也就200*100*6*6,工程中需要用到更小截面的话,要么选热轧成品 要么选高频钢;
3.SATWE控制构架长细比是根据抗震等级一一对应的,一般不能认为修改限值;
4.钢柱与基础的连接方式程序默认刚接,若需改成铰接,可设置特殊柱构件;钢柱与梁的连接分顶接和侧接两种,顶接的话一般都铰接了,在特殊构件里补充设置,侧接则刚接铰接都有。
回复
9楼
civil_job 发表于 2013-8-20 08:54 1. 次梁与主梁刚接的情况多出现在建筑的阳台、空调平台位置,这些位置若朝建筑外做悬臂梁,为避免单侧悬臂梁 …初学中 学习了
回复
10楼
初学中 学习了
回复
11楼
谢谢高手的回答,我也学习了哈
回复
12楼
civil_job 发表于 2013-8-20 08:54 1. 次梁与主梁刚接的情况多出现在建筑的阳台、空调平台位置,这些位置若朝建筑外做悬臂梁,为避免单侧悬臂梁 …高手,学习了:handshake
回复