我查到的开关等器件都是-25℃以上工作环境温度。那么应该怎么做才能达到现场要求呢?是有专用的器件呀还是在工艺上有什么方法解决?请高手指条明路。 谢谢了哦。
我查到的开关等器件都是-25℃以上工作环境温度。那么应该怎么做才能达到现场要求呢?是有专用的器件呀还是在工艺上有什么方法解决?请高手指条明路。
谢谢了哦。
2楼
保温,最直接
回复
3楼
控制箱是在室外的,环境温度会达到-40℃,光靠保温能行吗?是不是需要加温装置,国家有没有相关的工艺规范,范例什么的。
回复
4楼
怎么没人回帖呀,还是这个问题太难了
回复
5楼
没人回帖到时候把分送给自己。
回复
6楼
怎么还没人呢?
回复
7楼
说句话好吗?一个人好无聊。
回复
8楼
在室外使用的保温肯定不行,总不能包起来不操作了.我觉得只能请厂家单独设计制造了.
回复
9楼
一、是否在选型上面能解决这个问题,用特殊器件:
二、在柜内加装加热装置;
回复
10楼
箱内添加温度控制器,在零下10度左右启动,控制器控制加热器进行加热。
注意:温度控制器可调,加热器100W左右
回复
11楼
要加伴热恒温控制系统
采用电伴热自带温控器
回复