主变启动:为什么不在差动跳低压侧开关压板投入的情况下合变低开关呢?
chilliran
chilliran Lv.4
2013年01月20日 01:50:44
来自于继电保护
只看楼主

1、先合上主变变中中性点刀闸。2、合上主变变高两把刀闸。3、合上主变变低两把刀闸。4、合上主变变高开关,给主变充电,一般新主变的话要充五次。5、退出差动保护压板,合上主变变低开关。6、退出分段开关,让主变带负荷,并带负荷测试六角图。7、六角图测试正确后,投入差动保护压析。8、断开主变中性点刀闸。9、启动结束,恢复主变运行方式。请问:5、6步的商讨为什么不在差动跳低压侧开关压板投入的情况下合变低开关呢?合了后正常再退差动跳变低开关压板,再去测六角图不行吗?

为什么不在差动跳低压侧开关压板投入的情况下合变低开关呢?合了后正常再退差动跳变低开关压板,再去测六角图不行吗?

  直接不带差动保护合变低开关,如果变低有差动方面的问题,这样的话就主变不是失去保护了吗?

[ 本帖最后由 chilliran 于 2013-1-20 01:56 编辑 ]
免费打赏
ssds_ssds
2013年01月21日 10:28:25
2楼
因为第6步是要并带负荷测试六角图,目的就是看主变各侧PT、CT极性是否有问题。假如有问题,差动就会动作,没法带负荷测试了。“合了后正常再退差动跳变低开关压板,再去测六角图不行吗?”假如现在真如你所说,极性有问题了,一合低压开关就跳那怎么办?一直跳、一直跳就没法解决问题了。
“如果变低有差动方面的问题,这样的话就主变不是失去保护了吗?”放心,这时主变各侧的后备保护肯定是投入的,可以通过后备过流保护等跳各侧开关的。
回复
ssds_ssds
2013年01月21日 10:36:01
3楼

不仅主变带负荷测试六角图前要退出差动压板,母线送电带负荷测试六角图前也需退出母差的。
回复
chilliran
2013年01月21日 22:26:20
4楼



   在给了差动保护后,投低压侧开关。正常后,退出,再测六角图。
   如果有主变有差动方面的故障(如低压侧有问题),差动投起的,自然会跳。然后后备也投走的,如果差动没有动作,后备再动作,也可以切除。这样算是双保险吧。
   反之,差动未投,有差动故障,主变后备启动。如果后备没动作,就只能走上一级了。这样的话,不是扩大了问题?
回复
ssds_ssds
2013年01月21日 23:29:09
5楼

这样说吧,退出差动就是为万一CT极性接反了而准备的。你说的故障什么的那是小概率事件,就算有问后备保护足矣动作,
回复
sunwei7980
2013年01月24日 22:20:12
6楼
我个人觉得你们这种方式有问题,如果真是新变压器,应该在带负荷之前就应该把差动压板投上,确定实际效果.而在冲击试验前应退出,从装置中或后台看电流测量数据和,差流数据,如没有问题,应把压板投上,再带负载,这样才是合理的
回复
yaoguizhong213
2013年01月30日 11:09:24
7楼
不退差动合低压也可以,等跳闸再退。或者在第6步退差动也行。冲击时是一定要投差动的,冲击的目的之一就是检测差动是否会误动。变压器带电正常后才带负荷的,此时退出差动,其他保护可不退的,如速断、过流、过负荷、零序、瓦斯、温度、压力释放等。瓦斯和差动不允许同时退出。
回复
lingxuct
2013年01月30日 14:08:55
8楼
完全支持2楼的防止“差动接线极性错”!

主变冲击时,差动保护是投入的,只在带负荷前退差动压板,是防止差动接线错误时,跳闸会把负荷甩掉的!
回复

相关推荐