【分享】刚刚经手的工程跟大家共享!
chendaxia
chendaxia Lv.3
2013年01月19日 09:21:45
只看楼主

本工程位于*******,地下1层,地上24层,地下1层为甲类防空地下室,核6级人防物资库,地上1-5层为商业,6层以上为酒店式公寓,结构主体高度88m,总面积42000平米,采用框架剪力墙结构体系,1-5层为现浇空心板,6层以上为现浇梁板,主楼部分基础为桩筏板基础,筏板厚度1.5m,裙楼部分基础为桩基加防水板,框架、抗震墙等级为二级。地下室一平时为汽车停车库。筏板为双城双向3级25,先看全貌筏板底部钢筋绑扎

本工程位于*******,地下1层,地上24层,地下1层为甲类防空地下室,核6级人防物资库,地上1-5层为商业,6层以上为酒店式公寓,结构主体高度88m,总面积42000平米,采用框架剪力墙结构体系,1-5层为现浇空心板,6层以上为现浇梁板,主楼部分基础为桩筏板基础,筏板厚度1.5m,裙楼部分基础为桩基加防水板,框架、抗震墙等级为二级。地下室一平时为汽车停车库。
筏板为双城双向3级25,先看全貌
全貌.jpg全貌1.jpg
筏板底部钢筋绑扎
底排筋.jpg支撑焊接后.jpg
筏板上部二排及主筋绑扎
二排.jpg
二排筋准备绑扎.jpg
准备面筋绑扎
二排筋及面筋.jpg
二排筋准备绑扎.jpg
电梯集水坑钢筋绑扎,深坑浅坑坑连坑,钢筋有点复杂,需要现场放样再下料。
电梯集水坑.jpg
电梯集水坑1.jpg集水坑支撑.jpg
电梯井集水坑成型
电梯集水坑基本成型.jpg

深坑2.8钢筋成型.jpg
开始支模板
集水坑成型.jpg

[ 本帖最后由 chendaxia 于 2013-1-19 10:06 编辑 ]

2013-01-12_14-40-23_789.jpg


全貌.jpg


全貌1.jpg


全貌2.jpg


底排筋.jpg


支撑焊接后.jpg


二排.jpg


二排筋准备绑扎.jpg


二排筋及面筋.jpg


二排筋准备绑扎.jpg


电梯集水坑.jpg


电梯集水坑1.jpg


集水坑支撑.jpg


电梯集水坑基本成型.jpg


集水坑成型.jpg


深坑2.8钢筋成型.jpg

免费打赏
licheng3326
2013年01月23日 09:15:05
22楼
回复
yuanjun29
2013年01月23日 11:46:19
23楼
好像你们的止水带钢板 放反了吧
回复
xcdme
2013年01月23日 11:51:37
24楼
看着还可以,不知道行不行!
回复
bao6681435
2013年01月23日 13:39:22
25楼
第一张图:安全问题,安全帽、左侧边坡护理、基坑围护。技术问题,大地下室不是一次性开挖的?右侧裙房地下室做完了?你们那啥地质啊,都是抗拔的。
第6张图:,请问基础是否做防水,要是没有,此支持面筋的骨架立筋是否成了毛细渗水薄弱点(直接立于垫层上)?
第12张电梯井集水井成型:希望你是写错了,集水井侧面水平筋未放置,当基坑过深时,中间还有一层温度筋,再问,你们那边大体积混凝土不要埋设温度检测?
第13张电梯井与集水井之间墙体拉筋未设
附件外墙止水钢板焊接,此图注意右侧板筋是否被割断?
第20张看,是否面筋局部双层双下的啊?
第22,23张,之后的施工缝如何处理的?
外墙吊模是否不够高,还是止水钢板过高,偏离中线过多
倒数第2张可见场地的确小,安全隐患很大
回复
chendaxia
2013年01月24日 09:29:55
26楼

下雪就更得浇筑了,下雪的时候一般比没下雪的气温高点,下雪对混凝土浇筑没多大影响,一边浇筑一边揭去盖着的钢筋就行了,只要下的雪不上冻就没事!
回复
chendaxia
2013年01月24日 09:31:49
27楼

止水钢板要是安装反了,那还施什么工啊!没有反
回复
chendaxia
2013年01月24日 09:56:06
28楼

1、安全帽都戴上了只是没有系住下颚带,地下室不是一次开挖主要是没场地,整体开挖就没场地了,右侧不是裙房是主楼地下室已经做完了,设计是这样的基础,
2、支撑筋下面有水泥垫块没有直接在架在垫层上。
3、集水井水平筋肯定绑扎了只是拍那张图片的时候没绑好,埋设了测温管,
4、集水井中间的墙后来都补上了拉钩,外墙止水钢板安装没有割断钢筋,钢板固定的时候都按中心固定的,
5、局部设计底部和上部都有二排钢筋
6、外墙吊模按设计300高,场地很小,谢谢!
回复
yangchao_xiao
2013年01月24日 10:13:39
29楼
冬季大型混泥土浇筑是不是还要注意控制温度呀?
回复
sc陈彬
2013年01月24日 16:48:01
30楼
又涨见识了。
谢谢楼主,希望继续后来工程的图片,一直关注中。
回复
liyanli2536
2013年01月29日 14:50:27
31楼
penghaizhe 发表于 2013-1-22 18:10 这里是河北省 也下雪了 要采取冬季施工方案了 浇筑时候大体积混凝土没什么问题 天气到影响不了这么大体积的 …不会吧,砼养护根据季节是不一样的吧,夏天(常温)情况是防止水份流失,冬季是防止温度流失,还浇水,温度流失不是更多了吗