桩端持力层土还剩下0.3米可以吗(问题贴)
倚风阙
倚风阙 Lv.5
2013年01月18日 23:18:17
只看楼主

本帖最后由 倚风阙 于 2016-1-29 18:37 编辑 桩端持力层土还剩下0.3米可以吗

本帖最后由 倚风阙 于 2016-1-29 18:37 编辑

桩端持力层土还剩下0.3米可以吗
o如梦无痕o
2013年01月19日 08:59:27
2楼
看你是什么桩了 如果是端承桩 那你就应该验算桩基础软弱下卧层。
桩基础规范5.4.1
如果是摩擦桩 那就无所谓了。
回复
chai2012
2013年01月19日 10:08:01
3楼
楼上正解。但不管什么类型的桩。省0.3m确实少了点。建议加大桩直径等方法处理。
回复
zhugeguang
2013年01月19日 17:02:32
4楼
桩基规范3.3.3条-5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。
对桩端持力层厚度有明确规定,且加大桩径会更糟
回复
倚风阙
2013年03月02日 23:33:37
5楼
zhugeguang 发表于 2013-1-19 17:02 桩基规范3.3.3条-5 应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于 …桩是摩擦型 后来加大了桩身直径 为了提高承载力。。。下层土承载力较高 但是只有1米点…汗 这个工程探了只有8米(其实每一层都比较浅,满足了入层深度下面就不够!)~~~~ 后来的解决方案: 上下层土取较弱那层土的数据来计算…这样就不管土层剩下多少了…
回复
无间道
2013年03月03日 10:33:30
6楼
对于摩擦桩就无所谓。但对于端承桩,0.3米的土层加上扰动的影响,就是没有持力层。你的理解如何?