130kw风冷模块带800平方能否(洛阳地区)?
mwwluck
mwwluck Lv.2
2013年01月18日 13:52:45
来自于中央空调
只看楼主

有一建筑面积800平方空间,做酒吧和咖啡厅用,装了一台130kw风冷模块主机,8台238风盘,6台204风盘。现在室内机启动后,主机出水温度只有34度左右,回水温度28度左右。以后水温基本就不上升了。有人说要加辅助电加热,有让加30kw,有让加40kw,到底多大能满足使用。我在河南洛阳地区。

2013年01月18日 14:15:09
2楼
看配置还可以 冬天还是要加电辅的 电辅取25%~30%容量即 32.5~39KW
回复
yujie0727
2013年01月18日 15:10:48
3楼
首先主机和末端时按冷量来选型的
根据您配置的主机和风盘,可以看出总冷负荷是130KW,而在风盘选型时,为保险起见,是按中速的冷量来选型的。而8台238风盘,6台204风盘要全部都开在高速的话,冷量是165KW。这样考虑到风盘在实际运行时是高速还是中速就可以得出电加热的量了。
还要看你在设计时是按多少冷负荷计算的总冷量。
我也是新手,仅供参考啊。还是请高手指点