可不可以这样计算,我已经找不到方法了
海法马卡比
2013年01月18日 09:56:58
只看楼主

国外有个项目,某生化车间距离变压器约1200米,负荷约100kW。我坚持要上变压器,可是电气总工不同意。理由是甲方没有10kV高压电源。厂区内变压器2次侧额定电压415V(鬼佬电压标准为240/415V),一般会升压5%,二次侧出线电压为435V。我大概计算了下,压降为10%。也就是说 生化站低压柜母线电压 435x(1-0.1)=391.5V生化车间外道路路灯采用高压钠灯,如果路灯压降控制在3%

国外有个项目,某生化车间距离变压器约1200米,负荷约100kW。
我坚持要上变压器,可是电气总工不同意。理由是甲方没有10kV高压电源。
厂区内变压器2次侧额定电压415V(鬼佬电压标准为240/415V),一般会升压5%,二次侧出线电压为435V。
我大概计算了下,压降为10%。
也就是说 生化站低压柜母线电压 435x(1-0.1)=391.5V

生化车间外道路路灯采用高压钠灯,如果路灯压降控制在3%
钠灯电压为:391.5x(1-3%)=379.8V

选用额定电压为220V的钠灯,似乎可以满足。
===================

可能这种思路就是错的,我只是发出来探讨好。

[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2013-1-18 09:58 编辑 ]
免费打赏
hanzhg54
2013年01月18日 10:49:56
2楼
钠灯电压为:391.5x(1-3%)=379.8V
选用额定电压为220V的钠灯,似乎可以满足。
--------------------------------------------------------------------
看不懂,为什么说可以满足。
回复
enginerxc
2013年01月18日 10:57:26
3楼
楼主是啥意思,是不是怕压降过大?
回复
北方郎
2013年01月18日 11:12:03
4楼
按照国内电制100kW 1200m选用3x240电缆,压降为12.361%,考虑到当地电制及二次侧升压,压降为12.361%*0.76=9.4%。满负荷时进线箱线电压为409V。照明压降要控制在5%以内。
回复
electricity
2013年01月18日 11:16:09
5楼
他的意思就是压降后,线电压变成近380,那相电压就成了220?

总之,要高压。低压不是办法。
回复
海法马卡比
2013年01月18日 15:48:41
6楼

对啊,使用国内额定电压为220V的灯泡不就可以了
回复