国外有个项目,某生化车间距离变压器约1200米,负荷约100kW。我坚持要上变压器,可是电气总工不同意。理由是甲方没有10kV高压电源。厂区内变压器2次侧额定电压415V(鬼佬电压标准为240/415V),一般会升压5%,二次侧出线电压为435V。我大概计算了下,压降为10%。也就是说 生化站低压柜母线电压 435x(1-0.1)=391.5V生化车间外道路路灯采用高压钠灯,如果路灯压降控制在3%
我坚持要上变压器,可是电气总工不同意。理由是甲方没有10kV高压电源。
厂区内变压器2次侧额定电压415V(鬼佬电压标准为240/415V),一般会升压5%,二次侧出线电压为435V。
我大概计算了下,压降为10%。
也就是说 生化站低压柜母线电压 435x(1-0.1)=391.5V
生化车间外道路路灯采用高压钠灯,如果路灯压降控制在3%
钠灯电压为:391.5x(1-3%)=379.8V
选用额定电压为220V的钠灯,似乎可以满足。
===================
可能这种思路就是错的,我只是发出来探讨好。