在一小区内普遍反映暖气不热,室温能达到17-18度的极少,许多家庭自己加装暖气片、加压泵,但是效果甚微,没有多大改善,原因何在?查看了一个家庭的的暖气管路结构才知道,原因所在。第一张图,简略显示在改装前的管路结构。这是按照标准的结构安装,供暖效果是比较好的(不考虑供暖锅炉的问题)。
在一小区内普遍反映暖气不热,室温能达到17-18度的极少,许多家庭自己加装暖气片、加压泵,但是效果甚微,没有多大改善,原因何在?查看了一个家庭的的暖气管路结构才知道,原因所在。
第一张图,简略显示在改装前的管路结构。这是按照标准的结构安装,供暖效果是比较好的(不考虑供暖锅炉的问题)。
2楼
第二张是按照分户供暖之后,供暖公司改造后的结构,俗称“串糖葫芦”结构,这种结构最坑人,最直接的表现是,距离主管道入口的暖气片比较热,越到远端越凉,甚至只能达到“不冰手”的效果。若是那种老旧的暖气片、管路,内部聚集了许多铁锈杂质,堵塞是常见的,一旦某处堵塞,后续的暖气片根本不可能热!这种方式改造省工、省钱,但效果就可想而知了,
回复
3楼
如果有条件,还是按照下图改造,相信效果一定改善。
回复
4楼
赞同板凳的意见。
回复
5楼
不明白为啥暖气都爱用同程系统,坐异程不是挺好吗,同程系统并不能解决水力失调而且还会使现有的调节手段失效。
还有单管系统现在都得有跨越管了吧,一串到底早就不让用了
回复
6楼
我觉得看测一下 进水跟回水的温度吧
回复
7楼
第二种要求流量 流速 足够 否则就不热 现在一般都是这种方式 室内串联太多 肯定不行 管径足够的话 室内并联会好些
回复
8楼
水力失调
回复
9楼
现在一般都用第二张图,但最好是把进水也接到暖气片的下面,这种走法在设置一个放水阀门,一般是不会有堵的现象的
回复