昨天工地打电话,提了一个新问题,如下:公司一台电热炉,1500kW的样子,配电2000kVA/SCB10专变,国外设备,只有相线跟PE线,无N线跟PEN,现在问题。因为是电热炉,一直在高温环境,过个几年,设备的绝缘降低,有较大的漏电电流,现在客户方电气人员提出在变压器中性点接地加入电阻,减小接地电流,请问大家是否合理。低压侧电压是380V的。另外,他们 的要求要实时检测接地电流,当到达一个设备无法承受值时跳开。但如果加入电阻,接地电流太小,又怕检测不到或者不准,请问如何解决这种问题?                                                                                                                               

昨天工地打电话,提了一个新问题,如下:
公司一台电热炉,1500kW的样子,配电2000kVA/SCB10专变,国外设备,只有相线跟PE线,无N线跟PEN,现在问题。
2013年01月17日 16:23:24
12楼
版主,这个概念是客户提的。意思的接地故障电流可能会损坏设备,所以加电阻来减小这个值,也就是说就算有一定的绝缘破坏,设备也能正常动作。实际上就是提高设备承受故障电流的上限值。
回复
啊橙
2013年01月17日 17:35:57
13楼

这真是头疼医头,脚疼医脚啊
回复
老灰兔子
2013年01月17日 21:40:34
14楼
楼主“只有相线跟PE线,无N线跟PEN”本来就是IT系统,干吗还有人要求楼主采用IT系统呢?

既然是IT系统,当然中性点可以采用通过电阻接地方式接地。

检测漏电应该与接地方式没有什么关系吧?
回复
电气交流
2013年01月17日 21:54:48
15楼
幽默 没有N或者PEN就是IT系统
回复
qq359879362
2013年01月18日 08:42:36
16楼
昨天跟客户沟通,客户确定设备是IT系统。
我回复,既然是IT系统,那变压器就不要引PE排出来,中性点不接地或高阻接地。
后我们几个电气组的人讨论,又跟做继保的沟通过。
两种方式,一是中性点不接地,接地故障电流只有电容电流,基本可以不用考虑,用绝缘监视仪监视绝缘情况,当单相对地接通时报警,两相击穿时跳开开关。
第二,高阻接地,配零电流检测。这个需要增加一个单独的电阻箱,成本比第一个方案高,而且通过咨询做继电保护的专业人员,低压IT系统漏电电流非常小,难以检测,而且因为负载是电热炉,有一定的谐波,极易造成继电器误动作。
最后,将第一方案发给客户方,等待回复。
回复
wysh
2013年01月19日 16:32:34
17楼
既然设备的绝缘降低,那么应该从如何改善设备的绝缘强度着手,其他的都是浮云
回复
红苹果
2013年01月21日 12:26:41
18楼
老万说的是,这种事情应该从本质上着手,其他都属治标不治本的类型。

改变接地系统型式不是个好的选择,中性点直接接地系统本就是对设备绝缘要求是最低的情况,如为中性点不接地系统或经高低电阻接地,那么一旦发生单相接地,设备绝缘更容易击穿
回复
良峰
2013年05月08日 19:58:42
19楼
路过学习了!不发表观点!
回复
xsfx782023678
2013年06月02日 10:22:18
21楼
IT系统(不引出中性线)-发生第一次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,保证供电的连续性;-发生接地故障时,对地电压升高1.73倍。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。 但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。
版主可安装绝缘监察器来监视电缆绝缘
回复
lingxuct
2013年06月02日 17:26:26
22楼
支持老万的意见!

“安装绝缘监察器来监视电缆绝缘”?什么时候说电缆绝缘有问题了?!

什么毛病就治什么,电热元件绝缘不好,就需要对电热元件做绝缘的措施,其他什么做了都是无用功!
回复