高压穿墙套管安装
wangjiehua2
2013年01月16日 21:44:59
只看楼主

现有一高压配电室,负载电流500A电源架空引入,需安装穿墙套管需加工穿墙套管板,请问各位老师,此种情况在加工时需要隔磁吗?多大电流需隔磁,此穿墙板如何加工。谢谢各位

现有一高压配电室,负载电流500A电源架空引入,需安装穿墙套管需加工穿墙套管板,请问各位老师,此种情况在加工时需要隔磁吗?多大电流需隔磁,此穿墙板如何加工。谢谢各位
免费打赏
lingxuct
2013年01月17日 09:21:33
2楼
穿墙套管的固定钢板,第一考虑强度,能支撑重量及相应的拉力。

防蜗流的问题,可以从中间圆孔往下开一条2mm的缝,安装到位后,用胶封住(雨水)。
回复
benx2013
2013年01月18日 15:21:17
3楼
为了防止涡流,将穿墙钢板隔开再铜焊
回复
ssssssyyyyyymmmmmm
2013年01月18日 15:38:04
4楼
为防止产生涡流,使穿墙套管底板发热,底板可以使用绝缘胶板,也可以将底板从中间割开在用铜焊条把分开的底板焊接在一起
回复
wxyhncs
2013年01月18日 15:54:01
5楼
规范上面是要求额定电流小于1500A的可以不用割缝再铜焊
回复
jssbs0402
2013年01月21日 13:12:10
6楼
电流小,强度应该不是问题,直接割缝就是拉
回复
anhuidiangong
2013年01月21日 15:46:26
7楼

哪个规范啊?