冷风干燥的库房,模式不能正常转换
喜羊羊
喜羊羊 Lv.12
2013年01月16日 20:41:55
来自于制冷技术
只看楼主

今天外出维修遇到了一个冷风干燥的库房,房温度19~23℃。现场的现象为:制热模式开机,一切正常,高压12~13公斤,低压3公斤左右。温度高于23℃的时候,由温控仪表转换为制冷模式,此时的现象表现为高压表迅速升高,至20公斤然后下降到8公斤左右,低压表也由原来的3公斤升高到8公斤左右,高低压平衡。后来经过判断检查,高压高于20公斤的时候,压控高压保护,自动停机。一直不能正常转换,请朋友们帮忙分析。

2013年01月16日 20:43:47
2楼
补充:压缩机排气口接油分进口,油分出口一个三通,三通的每个之路上各有一个电磁阀和一个球阀,分别接到室外冷凝器和室内冷凝器。
回复
喜羊羊
2013年01月16日 20:48:25
3楼
补充:机器为08年安装的,但是由于甲方有多间类似的库房,这间一直没怎么使用,每年开机的次数和开机时间不多,今年也只是这个月开始使用的。
回复
qinchs
2013年01月18日 14:41:28
4楼
是不是四通换向阀问题?制冷模式阀抓向室内机时将管路堵死,然后引起高低压喘气。我瞎猜的
回复
喜羊羊
2013年01月18日 20:28:31
5楼
现在判断为:
通往室外冷凝器管路上的电磁阀故障,模式转换时,此电磁阀不能正常打开,造成排气不能正常流到冷凝器,一直积聚在油分内,高压迅速升高,高压高至20公斤,压控保护停机。
更换此电磁阀。
回复
dengbogood99
2013年01月19日 18:40:13
6楼
也可能是高压开关故障
回复
dzafl268
2013年01月22日 09:07:21
7楼
学习一下 --艾富莱
回复
wangbinnbu
2013年02月07日 00:09:21
8楼
分析很对:)
回复
tom81000
2013年02月11日 23:43:52
9楼
检查电磁阀
回复
kdx_09825
2014年08月06日 10:53:57
10楼
路过来学习~
回复
chentingfeng
2014年09月15日 15:18:00
11楼
路过来学习的!帮顶一下
回复