二次网入户供水调节法 一户一表形式安装用户按照以往的调节方式,因管网充水时室内管道系统排气不畅产生管道系统气阻引起室内暖气系统不热。调试人员在入户后采取关闭用户总供水阀,在用户卫生间关闭暖气供水阀门,在暖气下部补心处加软管排水排气的方法,待排出系统内的积气水温达标后开启总供水阀门,一般大约用时15分钟左右达到调试目的,改进为关闭用户总回水阀,关闭卫生间暖气供回水阀门在暖气上部补心处引水管,用回水阀门进行控制排水排气,待排出积气水温达标后开启总回水阀,瞬间即可达到调试目的,由于室内供水管道的标高高于回水管道,积气都集中在供水管道,同时因供水压力比回水压力大的缘故利于管道内的积气快速的排出,一般只用10分钟即可达到调试的目的,比回水调节法减少5分钟左右。提高入户调试工作效率33%。

二次网入户供水调节法
一户一表形式安装用户按照以往的调节方式,因管网充水时室内管道系统排气不畅产生管道系统气阻引起室内暖气系统不热。调试人员在入户后采取关闭用户总供水阀,在用户卫生间关闭暖气供水阀门,在暖气下部补心处加软管排水排气的方法,待排出系统内的积气水温达标后开启总供水阀门,一般大约用时15分钟左右达到调试目的,改进为关闭用户总回水阀,关闭卫生间暖气供回水阀门在暖气上部补心处引水管,用回水阀门进行控制排水排气,待排出积气水温达标后开启总回水阀,瞬间即可达到调试目的,由于室内供水管道的标高高于回水管道,积气都集中在供水管道,同时因供水压力比回水压力大的缘故利于管道内的积气快速的排出,一般只用10分钟即可达到调试的目的,比回水调节法减少5分钟左右。提高入户调试工作效率33%。
青岛热电:李宗荣
 注:(本人经实践发明的这种调节的方法,除了卫生间主回水管和系统主回水管之间不循环之外,其余的管道系统形成了一个小的循环,有利于积气快速的排出,达到快速调试的目的。调试的时间取决于卫生间暖气回水阀门的开启大小。)