配电时如何选则断路器
wensentao
wensentao Lv.2
2013年01月15日 15:10:53
来自于断路器
只看楼主

本人供配电新人,想请教一下各位前辈,在配电时如何选则断路器,最好是通用的方法,比如一条照明线路使用的是单相,容量为1.5kw,那么选用什么样的空气断路器,为什么这么选;再比如,一条连接防火卷帘的干线,连线为三相五线,其容量为45kw,那么选用什么样的断路器,为什么这么选?谢谢!

本人供配电新人,想请教一下各位前辈,在配电时如何选则断路器,最好是通用的方法,比如一条照明线路使用的是单相,容量为1.5kw,
那么选用什么样的空气断路器,为什么这么选;再比如,一条连接防火卷帘的干线,连线为三相五线,其容量为45kw,那么选用什么样的断路器,为什么这么选?谢谢!
免费打赏
redsky2000
2013年01月16日 11:44:15
2楼
选断路器一两句话说不完,具体情况具体分析。
首先要明确断路器是保护什么,电缆还是别的。
单就微型断路器,空开来说的话,负荷是电机一般用D型,配电线路用C型,也不绝对。
空开额定电流In选择:0.8Iz>=In>=1.1Ijs,即小于0.8倍电缆允许载流量,大于1.1倍线路负荷电流。电机型的还要考虑躲过电机启动电流,一般In》=1.4Ie,就能满足要求。
1.5kW单相负荷,计算电流6.8A,用1.5mm2电线(载流量20A,35摄氏度),选C型10A的就可以了。
回复
wyb_1501272478
2013年04月23日 21:54:53
3楼
1.5kW单相负荷,计算电流6.8A,这是怎么计算来的。P=UI 也计算是68A呀
回复
爽歪歪
2013年04月25日 16:15:46
4楼
wyb_1501272478 发表于 2013-4-23 21:54 1.5kW单相负荷,计算电流6.8A,这是怎么计算来的。P=UI 也计算是68A呀单相估计算电流就是4.55乘以负荷,三相估算计算电流就1.52乘以负荷数
回复
笨男人
2013年12月09日 10:02:57
5楼
呵呵,学习了
回复

相关推荐

APP内打开