关于钢结构钢板厚度偏差问题
tiemabing
tiemabing Lv.2
2013年01月15日 09:30:55
只看楼主

最近做一个项目,设计采用钢板--10mm厚Q345B。去加工厂材料取样时,发现加工厂采购钢板均为9.5mm沙钢或者日照钢铁开平板。建设方人员提出加工厂采购钢板均有问题,应采购9.75mm钢板。本项目招标过程中没有约定钢结构原材料厂家和质量明确要求。加工厂以合同谈判过程中没有提出这个问题,而且材料采购需要周期,现在材料已经采购了,如果换材料工期来不及,而且也形成浪费。

2013年01月15日 09:36:17
2楼
加工厂以钢板材料规范是允许此厚度的。
规范GBT-709中对钢板偏差时分几类的,N、A/B/C,其中对钢板厚度偏差分几个等次要求。
不知道加工厂的这种做法是否符合要求,如果我方不同意,该如何处理?
回复
天涯居士
2013年01月15日 16:22:48
3楼

按照国家标准的负偏差表来,要没超标,就可以使用。
回复

相关推荐

APP内打开