我与到一个问题有一家企业新增加一台箱变250KVA的下边符合大布分是电焊机功率因数已经补到0.96了可还是挨罚了原因是无功大 请大家分析一下
我与到一个问题有一家企业新增加一台箱变250KVA的下边符合大布分是电焊机功率因数已经补到0.96了可还是挨罚了原因是无功大 请大家分析一下
2楼
你要了解:
你说的0.96,数据是从哪里来的?如果是配电柜上的功率因数表,或无功补偿控制器上显示的,不能做数,一定要用计量的电能表的数据,通过一段时间(供电局按月)后的有功电量和无功电量,来计算。
估计你的0.96来自仪表显示,不是电量计算。电焊机器的谐波非常大,仪表显示是不准确的。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
3楼
楼上说的非常有道理,是由于谐波原因致使仪表或控制器显示的不准确。建议你更换以无功功率来作为投切依据的抗谐波自动补偿控制器如RC2000系列抗谐波自动补偿控制器,这里有介绍:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1132714938844
回复
4楼
楼上说的非常对,解决谐波问题请找我,E-mail:hu_63631@126.com