假设变压器为800KVA,电压10KV/0.4,最大短路电流怎么计算,有计算过程最好,感谢

假设变压器为800KVA,电压10KV/0.4,最大短路电流怎么计算,有计算过程最好,感谢
免费打赏
lingxuct
2007年08月28日 20:49:32
2楼
如果忽略电源阻抗,也就是说把高压侧阻抗忽略,低压侧短路时的短路电流:
Id=I*1/Uk%

Id——短路电流 I——额定电流 Uk%——变压器的阻抗电压(在铭牌上有)

一般Uk%为5%左右,1/Uk%=1/0.05=20 就是说短路电流是额定电流的20倍!
回复
chenguo81
2007年08月29日 19:27:24
3楼
需要考虑线路长度吧
回复
lingxuct
2007年08月29日 21:09:10
4楼

你要的是最大短路电流,只有在变压器最近的低压侧短路,才是最大短路电流,还要线路长度有何用?!