我们有一根电缆VV95的,距离有2公里左右,现在ABC三相,只有A相有电,其余BC相没电,求高人指点,有什么仪器能够检查出问题出在拿里,是深埋在地下的。
我们有一根电缆VV95的,距离有2公里左右,现在ABC三相,只有A相有电,其余BC相没电,求高人指点,有什么仪器能够检查出问题出在拿里,是深埋在地下的。
12楼
ffffffffff就空间和空间开口叫姐姐
回复
13楼
hanzhg54 发表于 2013-1-14 22:59 前段时间我单位一条高压电缆发生接地,也是大约两公里,电力公司用探测仪搞了半天,最后给定的位置挖了两天 …这个大学物理好像有的。。。
回复
14楼
没有经验,纯学习
回复
15楼
进来学习了。。。。。。
回复
16楼
hanzhg54 发表于 2013-1-14 22:59 前段时间我单位一条高压电缆发生接地,也是大约两公里,电力公司用探测仪搞了半天,最后给定的位置挖了两天 …好办法 收藏了 高人辈出啊 多谢提供
回复
17楼
hanzhg54 发表于 2013-1-14 22:59 前段时间我单位一条高压电缆发生接地,也是大约两公里,电力公司用探测仪搞了半天,最后给定的位置挖了两天 …多大的保险丝 空开不可以么如果金属性接地 就不行吧
回复
18楼
说来说去,用上了华罗庚的优选选法!
回复
19楼
yis359574718 发表于 2013-1-14 13:00 线是不是断的哟专业检测地下电缆故障 联系人刘师傅 电话13903325948
回复