我们有一根电缆VV95的,距离有2公里左右,现在ABC三相,只有A相有电,其余BC相没电,求高人指点,有什么仪器能够检查出问题出在拿里,是深埋在地下的。

我们有一根电缆VV95的,距离有2公里左右,现在ABC三相,只有A相有电,其余BC相没电,求高人指点,有什么仪器能够检查出问题出在拿里,是深埋在地下的。
免费打赏
yis359574718
2013年01月14日 13:00:57
2楼
线是不是断的哟
回复
lingxuct
2013年01月14日 17:21:28
3楼
1、停电检查电缆绝缘和通断情况;

2、检查电源侧熔断器B、C二相是否已熔断;

3、如果B、C二相电缆芯线短路,两头查线路阻抗大小,计算出故障点的位置;

4、如果B、C二芯线各自对钢铠接地,同3一样,计算出故障点的位置。
回复
zzs316
2013年01月14日 22:01:16
4楼
使用电缆故障检测仪,方便快捷。此设备或自备或外借,银子。
回复
hanzhg54
2013年01月14日 22:59:43
5楼
前段时间我单位一条高压电缆发生接地,也是大约两公里,电力公司用探测仪搞了半天,最后给定的位置挖了两天没有结果,无奈还是老办法,用220V接保险丝直接接到高压电缆接地的那一根上,用钳形表测得电流1A多,然后沿电缆路径在1/2处挖开测电流,如有,继续往前1/2开挖,测电流,如没有电流,往回退1/2,开挖测电流,有检查井就更简单了,不到半天排除故障。
楼主的情况是否可参照?因为断掉的地方往往有接地现象。

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2013-1-14 23:01 编辑 ]
回复
lingxuct
2013年01月15日 11:29:33
6楼
楼上是个查接地故障最有效的办法! 但不支持危险的操作方法!!!

对接地故障点加电流,沿电缆用钳表查,是个好办法。

由于许多单位没有调试设备,楼上说的那样非常危险,也是《安规》不允许的!

加隔离变压器,电源侧装调压器!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-15 11:32 编辑 ]
回复
电工小鱼
2013年01月15日 22:08:15
7楼
很实用的帖子,学习学习,收藏一下。
回复
hanzhg54
2013年01月15日 22:20:58
8楼
加了隔离变压器就没有对地电压了,这个办法就不灵了。
回复
dianqipanli
2013年01月16日 06:10:56
9楼
可否如此查找?
找一块电容表或者是有电容测量功能的数字式万用表,从电缆的两侧分别测量没断的一根芯线和已断的芯线之间的电容。根据从两侧测量的电容数值之比可以近似的判断断点的近似位置。