请教:发电厂PT为何多是B相接地
haijun-2002
2007年08月28日 17:45:50
来自于继电保护
只看楼主

我是做继电保护的新手,在做发电厂遇到一个问题。就是为何好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢?请那位高手帮忙解疑答惑。感激不尽!!

我是做继电保护的新手,在做发电厂遇到一个问题。就是为何好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢?
请那位高手帮忙解疑答惑。感激不尽!!
免费打赏
邓永富
2007年08月29日 11:59:38
2楼
靠,因为此PT为V形接法,只有A相和C相绕组,所以B相接地了。
回复
haijun-2002
2007年08月29日 12:32:37
3楼
该PT为三相绕组,这一点我没有说明,二楼说的这种PT也是很常见的。

我所问的问题是:采用这种接法的作用?与我们常见的Y型接法各有何优缺点?
回复
boss8410
2007年08月29日 14:14:02
4楼
1.习惯问题,因为我们习惯一次B相为公共端,所以b相对应的公共点接地。
2.简化同期,方便接线,Y形接线的PTb相接地就可以使V形和Y形PT都可用于同期系统。
回复
y_evlin
2007年08月30日 08:59:39
5楼
学习了呵呵~~~看来boss 是这行的高手呀~~
回复
ycl1979
2007年08月30日 21:02:23
6楼
四楼说得非常有理
回复
binzi0017
2007年08月30日 22:20:33
7楼


说得很好的啊,学习了
回复
clover_00
2007年08月31日 10:38:09
8楼
1.习惯问题,因为我们习惯一次B相为公共端,所以b相对应的公共点接地。
2.简化同期,方便接线,Y形接线的PTb相接地就可以使V形和Y形PT都可用于同期系统。
回复
haijun-2002
2007年09月01日 22:26:03
9楼
学习了,多谢!!
万分感谢!!
回复
lyjzzq
2007年09月06日 11:52:24
10楼
现行规范已不推荐B相接地,同期接线问题通过增加隔离变解决。
回复
haijun-2002
2007年09月06日 12:10:14
11楼
那就是说B相接地还存在它的缺陷性啦,能否详细赐教!!