我是做继电保护的新手,在做发电厂遇到一个问题。就是为何好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢?请那位高手帮忙解疑答惑。感激不尽!!
我是做继电保护的新手,在做发电厂遇到一个问题。就是为何好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢?
请那位高手帮忙解疑答惑。感激不尽!!
2楼
靠,因为此PT为V形接法,只有A相和C相绕组,所以B相接地了。
回复
3楼
该PT为三相绕组,这一点我没有说明,二楼说的这种PT也是很常见的。
我所问的问题是:采用这种接法的作用?与我们常见的Y型接法各有何优缺点?
回复
4楼
1.习惯问题,因为我们习惯一次B相为公共端,所以b相对应的公共点接地。
2.简化同期,方便接线,Y形接线的PTb相接地就可以使V形和Y形PT都可用于同期系统。
回复
5楼
学习了呵呵~~~看来boss 是这行的高手呀~~
回复
6楼
四楼说得非常有理
回复
7楼
说得很好的啊,学习了
回复
8楼
1.习惯问题,因为我们习惯一次B相为公共端,所以b相对应的公共点接地。
2.简化同期,方便接线,Y形接线的PTb相接地就可以使V形和Y形PT都可用于同期系统。
回复
9楼
学习了,多谢!!
万分感谢!!
回复
10楼
现行规范已不推荐B相接地,同期接线问题通过增加隔离变解决。
回复
11楼
那就是说B相接地还存在它的缺陷性啦,能否详细赐教!!
回复