02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!我认为应该按第16页中的做法做!
02D501-2第6页中LEB与插座中的PE线相连
02D501-2第16页中LEB不与插座中的PE线相连!
我认为应该按第16页中的做法做!
32楼
哪位大哥有这个图籍啊,我急用啊!
回复
33楼
有的话发到我的邮箱啊.拜托了啊!xzyuan616@126.com
回复
34楼
从来没连接过,也没有图纸这么设计
回复
35楼
浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连
回复
36楼
大家都考虑外部引入高电位PE线会不安全
我建议大家用小发电机向PE线引一个外部高电位试一试就知道结果 引入380付就够 220伏也可以
回复
37楼
保护接地和等电位联结有什么区别,可回复luozr@vanke.com
回复
38楼
浴室内的局部等电位联结不得与PE线直接相连,外部PE线会引入高电位
回复
39楼
我从来没连接过,也没有图纸这么设计
铜绞线 是一一与金属构件连接。也就是说连了插座 也可以连别的。
回复
40楼
02D501-2 P8 左下角 -----关于浴室的局部等电位联结
如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别的电位.如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连.
谢谢您的细心解答,学习了好多东西,谢谢你了!
回复
41楼
同意9楼,顶
回复