环境:楼高105米,屋顶装饰花架,6.2米高,框剪结构,中空,160方量。各部位未完全连接,人员移动困难。另:最近无大风。条件:技术能力很一般的砼班组一队,塔吊全方位覆盖,现成磨子接法地泵管一套,钢管全尺寸足够,槽钢足够。以上情况应采取塔吊还是地泵施工?首先保障安全,其次需求方便,请各位有经验的朋友讲解下。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-14 06:21 编辑 ]

xuweiwei1008
2013年01月14日 10:45:19
2楼
你们有没有采用布料机?如果有,看有没有位置使用。用泵管也可以,加固及接泵管比较费事。还有就是用塔吊,垂直距离较高,浇筑比较慢。还有就是塔吊与地泵结合使用,进行混凝土接力,混凝土泵送至屋面的灰斗,再用塔吊浇筑,减少垂直运输的时间。
回复
yong3723
2013年01月15日 16:37:10
3楼
布料机没那么高,施工有问题。建议搭设脚手架接管泵送,毕竟方量有那么大,用塔吊的话浇筑时间太长了
回复
來兮
2013年01月15日 19:06:25
4楼
布料机不考虑,现不考虑高度问题,我们的砼班组操作异常生疏,用过第一次我就再不敢让他们用了。至于第二条可以考虑下,用两个料斗接力,可以减少地泵等待时间。
至于2楼回复,如果用地泵方法倒是有,就是不知道安全方面如何,毕竟这么高,而且中空,人员站位都得搭临时架子。
回复
qin.jq
2013年01月16日 08:28:41
5楼
这种结构还是比较多的,以后验收后可以做违章建筑,呵呵。最早1999年在厦门做过一个,当时搭好脚手架、做好防护,采用地泵、接管浇筑的。