污水处理厂升级改造,油变二台,630KVA,分两路并联运行,原负荷为540KW,运行电流表显示电流为760A,目前要升级改造,加一批设备,实际运行功率760KW(不含备用),用天正电气计算100%负荷(按1300KW/2=650KW),可以使用630油变,不知道需不需要加变压器?在线等各位前辈解答下,谢谢了...

污水处理厂升级改造,油变二台,630KVA,分两路并联运行,原负荷为540KW,运行电流表显示电流为760A,目前要升级改造,加一批设备,实际运行功率760KW(不含备用),用天正电气计算100%负荷(按1300KW/2=650KW),可以使用630油变,不知道需不需要加变压器?在线等各位前辈解答下,谢谢了...
12345.JPG

12345.JPG

免费打赏
ystjlyg
2013年01月14日 20:30:43
12楼
我理解是2路高压进线,建议不要并列运行!
中间加联络柜,平时分开运行,一台变压器故障时用另一台!
回复
good52328
2013年01月15日 22:20:13
13楼
如果是我们这边的设计院,应该是。
如果单电源,则630+630,低压柜中间采用联络柜隔开,这样在一台出故障时还能保证重要设备的运行。
如果是双电源,则两台变压器将能承担起所有负荷,由10KV高压柜一侧进行电源的控制,不会出现一台变压器接一路电源的情况。
回复
cwf882010
2013年01月16日 14:24:29
14楼
工厂电气基本都是三相用电设备,根据楼主的条件,原540KW的设备,运行电流为760A,即运行功率约为380KW左右,即负荷率为70%,再增加760KW,同相的运行环境,负荷率可按一样估算,即760*70%=532KW,再加上原来的380KW,总的实际运行功率为912KW,平均分配到两台变压器,即一台变压器带456KW,变压器的二次侧额定电流为882A,也就是说630KVA的变压器带456KW的负荷已是满负荷工作了,而变压器的经济运行为容量的75%,所以建议保留一台630KVA的变压器,另一台1000KVA的变压器。
一家之言,欢迎高手批评指正。
回复
sososohappy
2013年01月16日 14:39:48
15楼
哇~看着好晕~学习 学习
回复
wbo7656
2013年01月17日 16:16:10
16楼
如果将无功补偿提高一些,是不是对于变压器的负荷率会有所降低呢?前二天在百度上看到的,不知道这个结论是不是对的
回复
zijizhanzhi
2013年01月18日 16:57:57
17楼
如果能新增设一个10/0.4kV变电站的话尽量新做变电站。在原来基础上改造问题很多,会增加很多不必要的麻烦,况且增加的负荷比原来还多。
回复
baohaizwl
2013年01月21日 08:38:23
18楼
可以了,能满足要求
回复
佶凌
2013年01月21日 09:06:58
19楼
同意二楼观点
回复
hedongjiang
2013年01月21日 11:58:06
20楼
学习中。。。。。
回复
wbo7656
2013年01月21日 20:02:20
21楼
如果不增加和扩容,业主也有点担心,都希望容量多一点,而不是刚刚好,所以业主决定考虑增容,具体方式有待商议!
谢谢各位的解答!
本帖到此结束