请教高手关于油变的问题
wbo7656
wbo7656 Lv.4
2013年01月13日 15:59:57
只看楼主

污水处理厂升级改造,油变二台,630KVA,分两路并联运行,原负荷为540KW,运行电流表显示电流为760A,目前要升级改造,加一批设备,实际运行功率760KW(不含备用),用天正电气计算100%负荷(按1300KW/2=650KW),可以使用630油变,不知道需不需要加变压器?在线等各位前辈解答下,谢谢了...

污水处理厂升级改造,油变二台,630KVA,分两路并联运行,原负荷为540KW,运行电流表显示电流为760A,目前要升级改造,加一批设备,实际运行功率760KW(不含备用),用天正电气计算100%负荷(按1300KW/2=650KW),可以使用630油变,不知道需不需要加变压器?在线等各位前辈解答下,谢谢了...
12345.JPG

12345.JPG

北方郎
2013年01月13日 19:20:28
2楼
依据原设备情况,540kW,760A,综合需要系数0.8,功率因数0.85;升级改造后设备功率1300kW,计算功率1040kW,变压器容量S=1040/0.85=1223kVA,选630+800=1460kVA,变压器负荷率0.86,满足要求。

因为缺乏工艺专业设备情况,估算而已,供参考。如有大功率电动机设备,还需要校验母线压降。

[ 本帖最后由 jiaojianlei 于 2013-1-13 19:23 编辑 ]
回复
wbo7656
2013年01月13日 22:03:06
3楼
谢谢二楼的解答,现场的情况是
1、原有设备功率540KW,正常运行时的电流是760A,分二路由二台油变分别供电(并联),油变是630KVA
2、准备增加设备,设备功率为760KW(不含备用),原来二台油变压器是否够用?需不需要再加一台?加多大的?
3、还想请教下,油变正常情况下可以满负荷运转吗?超负荷一般像630KVA可以超多少?超多长时间?
谢谢!

[ 本帖最后由 wbo7656 于 2013-1-13 22:08 编辑 ]
回复
electricity
2013年01月13日 22:33:56
4楼
1. 你的功率是装机的
2.简单的算计算负荷,负荷很满了,但应该够用,基本满负荷。
3. 应该没有太大的单机,启动也一般没有问题,1,2百千瓦的单台电机也没有问题,因为你是2X630并联。
4. 满载损耗会大些,但比换,加 变压器强。
5. 楼上的那个630+800不可取。并联运行容量不同,意义不大的。630很容易过载。过载方面可以查查规范,都是短时运行的。
6. 最后,只能说你这个系统太脆弱了!一旦一台退出,全厂就歇了。
回复
北方郎
2013年01月13日 23:14:54
5楼


1、变压器一次、二次绕组均直接连接才叫并联;
2、扩容方案需要多方考虑,根据实际情况可以考虑扩容或增加变压器;找工艺专业确认最大同时运行负荷,需要系数。
3、油浸式变压器过载参数供你参考,10%,180分钟;20%,150分钟;30%,120分钟;变压器负荷系数一般不超过80%。过载造成过热,会造成变压器绝缘受损,影响使用寿命。
回复
electricity
2013年01月13日 23:58:44
6楼
LZ是没有说怎么个并联,这也属于问问题背景介绍不全的,论坛里面这种情况太多了。

但我想他不会是两个进线,各带变压器并联吧?一个污水厂还有两个独立10KV?
回复
wbo7656
2013年01月14日 10:10:13
7楼

谢谢你的解答,我已经知道大概了,一台退出也考虑过,只需要能启动部分设备就可以了,污水处理厂对于电源的要求还不是很严,只要部分关键设备能开启就可以了
回复
红苹果
2013年01月14日 12:38:41
8楼
两台630带应该是够带,不过负荷率应该接近1了,不划算。
再说变压器还得考虑一台故障,另一台要能带满所有一、二级负荷。
综合考虑,需要增容。。怎么增需要详细进行负荷统计
回复
gexing1314
2013年01月14日 12:48:18
9楼
估计你这个是双回路供电吧!考虑到变压器经济运行两台变压器应该尽量平均分配,630的变压器足够用啦!但要考虑到一台变压器检修,另一台变压器选择性带负荷不能长期超负荷运行!
回复
fxm6660
2013年01月14日 15:44:40
10楼

还是这个,先看看计算一下,再说。
变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈808KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732 ≈ 808KW, 再除于功率因数0.85也 ≈ 951KVA。
按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。
10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算;
我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。

[ 本帖最后由 fxm6660 于 2013-1-14 15:49 编辑 ]
回复
ljs1399
2013年01月14日 16:05:14
11楼
变压器并列一般按70%-80%选择
回复

相关推荐

APP内打开