求助s7-200的几个问题
cscwsn
cscwsn Lv.2
2007年08月28日 14:39:11
只看楼主

我有个项目,用的s7-200 plc,需要采集一路模拟量,并且实时按照日,月,年累计请问大家都是在plc中计算并累计?还是在组态软件中累计好啊?还有一个问题,如果我在plc中累计了,那么如果突然断电,是不是所有累计的数据都没有了?我的数据都放在V寄存器中,如果在 系统块---断电数据保持 中设置了把V寄存器断电保持,那么这样如果突然断电,是不是所有累计的数据就丢不了了?当上电后,接着断电前的数据继续累计?

我有个项目,用的s7-200 plc,需要采集一路模拟量,并且实时按照日,月,年累计

请问大家都是在plc中计算并累计?还是在组态软件中累计好啊?

还有一个问题,如果我在plc中累计了,那么如果突然断电,是不是所有累计的数据都没有了?我的数据都放在V寄存器中,如果在 系统块---断电数据保持 中设置了把V寄存器断电保持,那么这样如果突然断电,是不是所有累计的数据就丢不了了?当上电后,接着断电前的数据继续累计?
免费打赏
cscwsn
2007年08月28日 14:43:04
2楼
顶一下
回复
xxplc
2007年09月03日 10:55:45
3楼
如果功能简单,数据量不大的话,可以采用PLC累计的方式。关于断电保持的问题,提供参考意见如下:
★停电保持范围:
用户程序在PLC中是永久保持的,不受停电影响,也不需电池后备。数据寄存器VW中的数据,中间继电器M的状态,时间继电器T 的当前值,计数器C的当前值,可以在停电时被保持,停电保持时间是约200小时。停电保持的范围在软件中设定。

★如果要在长期停电的情况下保持数据,要在用户程序中,用指令将特定的数值写入特殊数据寄存器SMB31和SMW32来进行控制,将数据写入EEPROM。只能写一万次。例如,先把要永久保持的数据存入VW2000(16位),VD2040(32位)中,然后指定在 M0.0为ON接通时,将VW2000,VD2040设为永久保持。

详细资料请登录PLC培训网(http://www.xxplc.com)下载。PLC培训网(http://www.xxplc.com),长期为初学者提供免费的培训,免费的网上辅导(QQ:251446388)。
回复
xu501
2007年09月03日 14:13:14
4楼
你有组态软件,那么最好在软件中进行,它本身有数据库做起来很方便。PLC内部有超级电容,断电后数据可以保持一段时间,如果要时间更长可以使用电池。