请各位同仁给个建议:我所在的工程位于自来水公司的末端,直供仅0.1MPa。市政自来水在山下,小区位于山坡上,房间±0与自来水高差在3~17米,小区内房子均为3层小楼,建筑高度约13米,小区为高端住宅,不允许有水塔等,水泵房设于15米高的位置,请问:给水采用何种方式比较合适?
请各位同仁给个建议:我所在的工程位于自来水公司的末端,直供仅0.1MPa。市政自来水在山下,小区位于山坡上,房间±0与自来水高差在3~17米,小区内房子均为3层小楼,建筑高度约13米,小区为高端住宅,不允许有水塔等,水泵房设于15米高的位置,请问:给水采用何种方式比较合适?
2楼
恩~坐等大神回复、
回复
3楼
1、根据自来水公司直供仅0.1MPa。小区二次供水泵站位置宜设在与自来水高差在8米的高程较合理;
2、小区内房子均为3层小楼,根据设计规范要求最小服务水头为16m,小区位于山坡上,房间±0与自来水高差在3~17米,设计供水压力为本9m(3+16-8)~25m(17+16-8);
3、小区供水应采用供水泵站二次供水,水泵扬程可按30m设计。本二次供水工程可参见《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010)有关规定。
回复
4楼
室外消火栓怎么办,0.1MPa都不满足建筑设计防火规范对常低压室外消火栓系统的要求。
回复
5楼
那样是不是要设消防水池呢?只能自救了吧
回复
6楼
1. 做变频给水设备加压!
2. 在合适的高处设置高位水池较合理!
回复
7楼
针对这种情况,如果小区不大,室外消防用水量远远比室内生活用水量大的话,消防就在高位设置高位水池,供室外消防栓用水,生活则在8米处设置生活水箱变频泵联合供水
回复
8楼
小区室外消火用水可储存在二次供水泵站的清水池内。
回复
9楼
规模大的话,可以设置高位水池。
回复
10楼
可采有一套箱式无负压供水设备,水箱与市政水两用。还 防止停水的情况发生。
回复
11楼
这个不太懂,学习了。