请各位同仁给个建议:我所在的工程位于自来水公司的末端,直供仅0.1MPa。市政自来水在山下,小区位于山坡上,房间±0与自来水高差在3~17米,小区内房子均为3层小楼,建筑高度约13米,小区为高端住宅,不允许有水塔等,水泵房设于15米高的位置,请问:给水采用何种方式比较合适?

请各位同仁给个建议:我所在的工程位于自来水公司的末端,直供仅0.1MPa。市政自来水在山下,小区位于山坡上,房间±0与自来水高差在3~17米,小区内房子均为3层小楼,建筑高度约13米,小区为高端住宅,不允许有水塔等,水泵房设于15米高的位置,请问:给水采用何种方式比较合适?
免费打赏
sososohappy
2013年01月11日 11:18:53
2楼
恩~坐等大神回复、

回复
huangzhimin
2013年01月11日 11:22:50
3楼
1、根据自来水公司直供仅0.1MPa。小区二次供水泵站位置宜设在与自来水高差在8米的高程较合理;
2、小区内房子均为3层小楼,根据设计规范要求最小服务水头为16m,小区位于山坡上,房间±0与自来水高差在3~17米,设计供水压力为本9m(3+16-8)~25m(17+16-8);
3、小区供水应采用供水泵站二次供水,水泵扬程可按30m设计。本二次供水工程可参见《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010)有关规定。
回复
lipengttkl
2013年01月15日 14:38:50
4楼
室外消火栓怎么办,0.1MPa都不满足建筑设计防火规范对常低压室外消火栓系统的要求。
回复
leimanmumu
2013年01月16日 11:24:20
5楼


那样是不是要设消防水池呢?只能自救了吧
回复
qhwsjy01
2013年01月16日 12:51:54
6楼
1. 做变频给水设备加压!
2. 在合适的高处设置高位水池较合理!
回复
fdf304
2013年01月18日 10:45:01
7楼
针对这种情况,如果小区不大,室外消防用水量远远比室内生活用水量大的话,消防就在高位设置高位水池,供室外消防栓用水,生活则在8米处设置生活水箱变频泵联合供水
回复
huangzhimin
2013年01月21日 10:21:13
8楼
小区室外消火用水可储存在二次供水泵站的清水池内。
回复
wowis
2013年01月21日 14:33:12
9楼
规模大的话,可以设置高位水池。
回复
a563264191
2013年01月21日 15:28:17
10楼
可采有一套箱式无负压供水设备,水箱与市政水两用。还 防止停水的情况发生。
回复
davidxu1978
2013年01月21日 16:17:13
11楼
这个不太懂,学习了。
回复