有几个问题一直不能确定,查了相关规范说的也不太清楚,而且还有些矛盾,请大师指点。。。1.没有变电功能的配电室(就放几个低压配电柜的那种)对建筑专业有什么要求(门朝室外开启还是朝室内疏散方向开启?用几级防火门?室内地坪高度要比周围高多少?设门槛吗?),能不能套用规范对变配电室的相关条文?2.放有火灾控制器的值班室(没有机械防排烟和自动灭火系统不设专用的消防控制室),对建筑有特殊要求吗?3.如果设置的是消防控制室,门必须是直通室外的门吗?还是说可以朝室内疏散方向开启?门的防火等级是几级?
有几个问题一直不能确定,查了相关规范说的也不太清楚,而且还有些矛盾,请大师指点。。。
1.没有变电功能的配电室(就放几个低压配电柜的那种)对建筑专业有什么要求(门朝室外开启还是朝室内疏散方向开启?用几级防火门?室内地坪高度要比周围高多少?设门槛吗?),能不能套用规范对变配电室的相关条文?
2.放有火灾控制器的值班室(没有机械防排烟和自动灭火系统不设专用的消防控制室),对建筑有特殊要求吗?
3.如果设置的是消防控制室,门必须是直通室外的门吗?还是说可以朝室内疏散方向开启?门的防火等级是几级?
2楼
1问题 低压配电设计规范中有讲
回复
3楼
学习 学习
回复
4楼
土建专业设计规范中有这些防火要求的,让土建设计查规范吧。
普通配电室门向外开,房子长度超15米(可能是10米)时要多一个门,其中一个门要能进出配电柜,有通风要求,最好室内地坪高出室外地坪(我取0.5米)。
回复
5楼
建议楼主看建筑的防火设计规范与变电所设计规范中相关内容。。
回复
6楼
把规范好好研究一下,另外多看别了人的图,还有自己多接活,画图,熟能生巧,时间长了就会把握了。
回复
7楼
低压配电设计规范第3.3.2条 配电室长度超过7m时 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。
回复
8楼
对配电室的要求,在建筑上主要看防火规范,上面都有详细要求,《高规》和《建规》,把里面对配电室的要求条款都抄下来比对,
回复
9楼
《工业与民用电气设计规范》第三章,第五节讲的就是电气与建筑,排水,暖通的要求
回复
10楼
建筑防火等级为二级 门一般都是向外开启的
回复
11楼
关于第3条,《建规》11.4.4条第2款明确规定:
附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口。