最近做到一个工程地勘上提到:第①1层吹填土仅人工短时间真空排水固结而成,属欠固结土,均匀性较差,承载能力低,抗剪强度差,为不良地基土;由于其触变性极大,灵敏度高,自稳能力极差,极易受基桩沉桩等人为扰动,扰动破坏后呈流动状态;后期固结会产生较大地面沉降、负摩阻力,对市政管网及建筑物的后期使用产生一定的不良影响。因此在设计时我考虑负摩阻力。 我个人理解为只要考虑吹填土那一层土的负摩阻力就可以。主要是因为1:我的桩顶标高为3.20.二吹填土的顶标高是4.30.底标高是1.74。因此我桩长只有1.5米在吹填土内。而且室内标高0.00相当于标高4.75。室外标高是-0.25相当于标高4.5米。因此回填土的高度只有0.3-0.45米高。
我个人理解为只要考虑吹填土那一层土的负摩阻力就可以。主要是因为1:我的桩顶标高为3.20.二吹填土的顶标高是4.30.底标高是1.74。因此我桩长只有1.5米在吹填土内。而且室内标高0.00相当于标高4.75。室外标高是-0.25相当于标高4.5米。因此回填土的高度只有0.3-0.45米高。
根据桩基规范5. 4. 2 符合下列条件之一的桩基,当桩周土层产生的沉降超过基桩的沉降时,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力:
1 桩穿越较厚松散填土、自重湿陷性黄土、欠固结土、液化土层进入相对较硬土层时;
2 桩周存在软弱土层,邻近桩侧地面承受局部较大的长期荷载,或地面大面积堆载(包括填土)时;
3 由于降低地下水位,使桩周土有效应力增大,并产生显著压缩沉降时。
4.我的桩穿越吹填土才2-3米左右根本不能说是较厚欠固结土层。也不是自重湿陷性黄土、液化土层。(附上地勘)
5.桩周存在软弱土层,但是由于2个建筑无是社区服务中心和综合楼(无地下室多层)不存在地面承受局部较大长期荷载。
6.地下水位根本不可能降低。
所以我认为只要计算一下填土的负摩阻就可以,在计算单桩承载力的时候将回填土的负摩阻力回填就可以。
但是我的总工却不这么认为,他认为产生负摩阻会引起下拉荷载,要我根据中性点来计算下拉荷载。如果根据中性点来计算,中性点深度Ln=Lo *0.6=25*0.6=15米,(25取值是根据桩基规范5.4.4-2注1中桩周软弱土下限深度,淤泥和淤泥质粉土都属于软弱土)然后在计算中性点以上的土层负摩阻力的时候,负摩阻都大于正摩阻,所以中性点以上桩不考虑侧摩阻,相当于前15米没用了。
规范“5.4.3 桩周土沉降可能引起桩侧负摩阻力时,应根据工程具体情况考虑负摩阻力对桩基承载力和沉降的影响”中桩周土沉降是在总工理解中认为是中心点以上的土层全部都是,但是我认为是只有顶上一层吹填土。因为下面几层淤泥放在那边几百年了根本不大可能产生沉降。因此只要计算吹填土的负摩阻就够了。