【请教】这大旋转楼梯除时需要注意什么
两杯优乐美
2013年01月10日 16:44:29
来自于建筑施工
只看楼主

现场有一个大楼梯,体量不小,旋转楼梯,但是设计变更要拆除,具体见下图,拆除时有什么要注意的,有什么好的方案,希望经验丰富的工程师们给予好的建议,不胜感激[ 本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-10 20:14 编辑 ]

现场有一个大楼梯,体量不小,旋转楼梯,但是设计变更要拆除,具体见下图,拆除时有什么要注意的,有什么好的方案,希望经验丰富的工程师们给予好的建议,不胜感激

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2013-1-10 20:14 编辑 ]

rew.JPG

免费打赏
加班不画图
2013年01月11日 09:38:15
2楼
尽量减小对原有结构的扰动,这是大原则。具体实施静等高人吧。
回复
x306399648
2013年01月11日 10:55:00
3楼
减小对主体结构的破坏,采取无损伤切割。
回复
两杯优乐美
2013年01月11日 10:55:57
4楼
造价会不会太高
回复
我本平凡
2013年01月11日 15:59:08
5楼
分段分片进行,尽量减少共振
回复
靖哥哥
2013年01月11日 18:37:39
6楼
搭设脚手架,拆除时先在上面和梁接触的地方先凿除楼梯的一半宽度。然后从中间开始拆除。注意事项:不要使结构震动影响太大。每个拆除的横截面都不要一次拆除完毕。逐渐减少楼梯重量。直到最后楼梯宽度只剩下50cm的时候,想怎么拆除都可以。
以上步骤拆除的好处:1、避免中间一次拆除,两头形成悬臂,这样对楼梯上下接触的结构梁受力影响很大。2、减轻脚手架搭设的困难。若一次拆除势必导致脚手架需要钢支撑脚手架,若下楼是楼板可能导致脚手架与楼板接触处局部受压承载力不够,对下面结构板造成损伤。3、开始先拆除楼梯和上下结构梁接触的一小段(最好采用锯片式拆除)。用风炮拆除可行,但是对结构还是有伤害。
回复
lieshun
2013年01月12日 07:53:02
7楼

这位朋友是正解,原来也搞了个室内拆除,小一些,也是这样拆的。
回复
zjw59690634
2013年01月12日 09:10:41
8楼
6楼对拆除很专业
回复
两杯优乐美
2013年01月14日 11:21:57
9楼
需要脚手架往上顶一个位移么?
回复
zyb15023265759
2013年01月14日 13:54:44
10楼
不知道拆除对原有楼梯内部或者外部的结构有没有影响?梯梁,梯柱包括其上的墙体,荷载传力路径有没有改变?整体结构的扭转、位移、刚度有没有影响?楼主最好在模型里计算复核一下。
回复
yong3723
2013年01月15日 16:44:06
11楼
能否在楼梯原有的梯柱之间间隔搭设支撑架,只要保证拆除时的安全就可以,这样可以降低拆除的造价。毕竟梯板钢筋时贯通的,即使分段凿除混凝土也不会一下子垮掉
回复

相关推荐

APP内打开