新人请教下110kV六氟化硫断路器套管的爬电距离是如何计算的。。是根污秽等级有关吗 端口的是不是比对地的要大?先谢谢了
新人请教下110kV六氟化硫断路器套管的爬电距离是如何计算的。。是根污秽等级有关吗 端口的是不是比对地的要大?先谢谢了
免费打赏
dtjcccm
2013年01月10日 16:23:56
2楼
嗯,跟污秽等级有关,看所在地区的气象条件
回复
fitman
2013年01月11日 09:43:54
3楼
最少爬距=V*L;V——设备最高运行电压(110KV一般为不接地系统,按最高运行线电压计算);L——相应污秽等级的每kV最少爬电距离(基本上大部分高压设计规程上都能找到)。