高层商业酒店,因底部几层商业用途要求柱距较大(现柱距基本为8米)做成框剪结构,由于剪力墙布置受限,基本控制剪力墙承受地震倾覆力矩50%多点(控制按框剪结构设计),现经初步计算,发现纵向框架梁端部出现正弯矩,端部底筋较大,这与实际受力不符,且配筋较浪费,求高人指点.
高层商业酒店,因底部几层商业用途要求柱距较大(现柱距基本为8米)做成框剪结构,由于剪力墙布置受限,基本控制剪力墙承受地震倾覆力矩50%多点(控制按框剪结构设计),现经初步计算,发现纵向框架梁端部出现正弯矩,端部底筋较大,这与实际受力不符,且配筋较浪费,求高人指点.
2楼
可以点简支看看,出现这种情况我个人认为是PKPM计算认为刚度无限大的理想情况。
回复
3楼
帮你顶一下,同样遇到过这样的问题,求指点
回复
4楼
你这个墙体布置太多了吧。。刚度太大。。
回复
5楼
这是符合实际受力的,框架梁与两端墙柱组成整体抗侧力体系,在侧向力(地震力或风力)作用下,框架梁的其中一段出现正弯矩,如果竖向重力荷载作用下梁端产生的负弯矩小于侧向力作用下产生正弯矩,组合的结果就是正的。应当按照计算结果配置承受正弯矩钢筋,同时按重力荷载作用下的支座负弯矩配置支座面筋。
回复
6楼
这是计算中,程序按照变形协调的计算结果。就如同,我们在剪力墙体系中,有些一端在墙上,一端在梁上的简支梁一样,按变形协调计算成悬挑梁了。
对于这个工程,由于是平面圆弧的体型,柱顶的受力计算成受拉了,所以,框架梁端出现了正弯矩。
回复
7楼
两端KZ刚度太大,从而引起剪力起控制作用,导致KL弯矩类似于LL
回复
8楼
一图中两侧柱布置方向不对
回复
9楼
搞结构的给说说吧,俺是搞建筑的
回复
10楼
这个正弯矩是在恒载作用下这个工况下出现的
回复
11楼
以前也做过个类似这样的高层框剪商业,也出现这样的情况,问了PKPM工程部,他们的解释是由于剪力墙等布置问题,导致整个结构变形不协调,使结构自身产生一个内部应力而导致这样的结果,希望大家结合工程经验来谈谈自己的看法,不胜感激