三台塑壳进线互锁,只能通一台。我是新手,高手指教看有什么缺陷,给提一下合理意见。不胜感激!!
三台塑壳进线互锁,只能通一台。我是新手,高手指教看有什么缺陷,给提一下合理意见。不胜感激!!
2楼
应该没什么问题,如果辅助触点够的话最好在分合闸回路串上辅助触点。另外欠压脱扣器不能用带延时的。
回复
3楼
终于有人顶了,谢谢!问一下继电器延迟时间应该不计算在内吧。
回复
4楼
按道理是有关系的,我看不清楚你的接线,不知道接欠压脱扣的辅助接点是继电器扩展还是断路器本身的,建议最好用断路器本身的,合闸回路用扩展的。
回复
5楼
由于ABB的S5主开关触点有限,没办法都用继电器互锁了,选用的是欧姆龙的继电器.
回复
6楼
回复