关于电气互锁的问题
jing5725
jing5725 Lv.2
2007年08月28日 08:38:19
只看楼主

三台塑壳进线互锁,只能通一台。我是新手,高手指教看有什么缺陷,给提一下合理意见。不胜感激!!

三台塑壳进线互锁,只能通一台。我是新手,高手指教看有什么缺陷,给提一下合理意见。不胜感激!!

1188261497564.JPG

免费打赏
yuhuoqing
2007年08月29日 11:01:47
2楼
应该没什么问题,如果辅助触点够的话最好在分合闸回路串上辅助触点。另外欠压脱扣器不能用带延时的。
回复
jing5725
2007年08月29日 12:56:09
3楼
终于有人顶了,谢谢!问一下继电器延迟时间应该不计算在内吧。
回复
yuhuoqing
2007年09月01日 08:46:07
4楼
按道理是有关系的,我看不清楚你的接线,不知道接欠压脱扣的辅助接点是继电器扩展还是断路器本身的,建议最好用断路器本身的,合闸回路用扩展的。
回复
jing5725
2007年09月26日 15:41:08
5楼
由于ABB的S5主开关触点有限,没办法都用继电器互锁了,选用的是欧姆龙的继电器.
回复
电气油子
2007年09月27日 08:17:02
6楼
回复