消防电梯集水井可以作为平时排水用吗?
word_2019
word_2019 Lv.5
2013年01月09日 22:06:35
只看楼主

地下室消防电梯集水井和平时排水沟的集水井很近,可不可以把排水沟的水接到消防电梯集水井,平时那个集水井就不设了。有没有哪条规范说要分开来设啊?

地下室消防电梯集水井和平时排水沟的集水井很近,可不可以把排水沟的水接到消防电梯集水井,平时那个集水井就不设了。有没有哪条规范说要分开来设啊?
免费打赏
水水水12345
2013年01月10日 10:07:42
2楼
没有规范说要分开设,但是我觉得消防电梯集水坑,“集水坑”前加了一个“消防电梯”,说明有点专用的意思,而且消防安全事关重大,我觉得最好分开设置。
回复
sososohappy
2013年01月10日 10:53:33
3楼
恩、、、、、学习学习。。。。
回复
老牛开大奔
2013年01月11日 11:37:08
4楼
消防电梯集水坑一般是没水的,设置集水坑主要作用是考虑发生火灾时,用水灭火时大量的水有可能进入电梯井道,然而做集水坑把水收集然后用泵排出
回复
wangkequanhuhu
2013年01月11日 14:06:46
5楼
消防的东西都是专用的。最好不要这样做。
回复
zichaduoluo
2013年01月11日 14:53:24
6楼
意思就是消防电梯集水井的水只能接消防时漏的水,排水沟的水不能接进去
回复
renzhun_7500782
2013年01月11日 15:04:46
7楼
可以将消防电梯集水坑与平时排水沟集水坑合并,尽量将合并的集水坑设置在消防电梯一侧通过管道连接至集水坑,若平时排水沟水量较大需在连接管道上设置单向阀。集水坑容积不小于2立方米。若设置在消防电梯下,基坑体积增大,造价增大。
回复
mybitter
2013年01月11日 16:17:09
8楼
合并是可以的,但不要设置在消防电梯的下面。
回复
godforget
2013年01月11日 17:14:25
9楼
可以,但是有个问题
地下室排水坑的臭气会随着电梯坑的排水管上窜到电梯前室
回复
huangsuihua
2013年01月11日 17:23:54
10楼
消防集水井是为消防电梯专用的,其目的是发生火灾时规定了排水量不小于10L/ s的水泵将流入井底部的水直接排向室外,以保证消防电梯的安全运行。消防电梯井底部有不少动力和控制线路,消防集水井平时不应该有水,不可将外部与其连通,因为外部因素不可为。
回复
上海封工
2013年01月12日 11:07:43
11楼
学习了,看来最好是不要合并了
回复

相关推荐

APP内打开