吊车起重机和电梯回路的断路器需要选择电动机保护类型的吗?我以前都直接用配电型的了。断路器的额定值及整定值就按照工业与民用设计手册选择就可以了吗?
吊车起重机和电梯回路的断路器需要选择电动机保护类型的吗?我以前都直接用配电型的了。断路器的额定值及整定值就按照工业与民用设计手册选择就可以了吗?
2楼
选配电型的断路器没错啊,带热脱扣
回复
3楼
复式脱扣+电机保护,就是国产型号/33002
回复
4楼
我感觉还是选电动机型脱扣曲线的比较好,心里踏实
回复
5楼
服了你 老大 哈哈
回复
6楼
起重机不了解 电梯一般我用的就是配电型的
回复
7楼
我这也是 ,
回复
8楼
什么型都可以,关键是能躲过电机启动电流
额定电流用D型可以选小点,同样电机,C型就要大点,因为瞬动定值,D型10~15倍In,而C型5~10倍In
回复
9楼
精辟 。
回复
10楼
起重机不了解 电梯一般我用的就是配电型的
回复
11楼
选配电型的断路器没错啊,带热脱扣
回复