疑惑:钢架直的可以吗,没见过这样
木子土口衣
2013年01月08日 10:01:34
只看楼主

如图,这个是土建设计搞的,我做钢结构没见过这样搞的啊,门式钢架??直的啊,檩条什么的杂这样啊。是不是正确的啊

如图,这个是土建设计搞的,我做钢结构没见过这样搞的啊,门式钢架??直的啊,檩条什么的杂这样啊。是不是正确的啊

1111111111111111.jpg

免费打赏
无间道
2013年01月08日 10:22:31
2楼
5%的坡度是有点小了,一般的坡度应该在10%以上。这个设计者有些不懂设计要求,现在设计的菜鸟确实有不少。
回复
木子土口衣
2013年01月08日 10:25:42
3楼
额,其实我想要知道的是他这个钢架是个直的啊
我们做这样的钢结构都是门式钢架吧,咋会是直的勒,还有他的檩条这么放撒意思啊?出了大距离所以数据都没有,甲方还说这是通过审计了的,我靠,不知道给了多少钱,害人啊。我出的钢结构图纸甲方不认非得让照这个土建的整,咋整?
回复
加班不画图
2013年01月11日 09:39:58
4楼
这是建筑图,搞建筑的不清楚结构形式,还是找个搞结构的看看吧
回复
gamping
2013年01月11日 10:14:37
5楼
做直梁没什么不可以的。屋面坡度是通过调整檩条的标高,就是檩托高度不一样而已。单坡屋面可以这么做,圆弧形屋面也可以这么做,但这种做法就是室内不好看。
回复
lop_kid
2013年01月11日 12:30:09
6楼
确实,没什么行不行,只有合不合理。明显这个不合理。但是甲方要做也不是不行。门架嘛,斜梁就是为了给屋面造坡排水用的,你通过檩托调节也可以,我们以前做网架也常用檩托高度来微调屋面坡度。但做直的真没有。 甲方有钱,不在乎用钢。
回复
xxxy081
2013年01月11日 14:24:46
7楼
这个不是门式刚架,这个是排架。
刚架和排架的区别如下:
排架结构的柱子和屋架铰接,与基础刚接;
刚架结构柱和横梁刚接成一个构件,柱和基础通常为铰接。
回复
半只烟
2013年01月11日 15:59:53
8楼
钢梁不可以做成直的,屋面梁必须做出坡度的,散水用的。
回复
天涯居士
2013年01月11日 16:10:00
9楼
只是建筑图示意,看结构图。
回复
zjjx2010
2013年01月11日 16:26:34
10楼
这是简支钢梁,只要强度够,没有问题'
回复
liminjie443
2013年01月11日 18:44:45
11楼

为什么不能做成直的?做成斜的就是为了排水?