沉浸式蒸发器计算公式,
xiaozengwansui
2007年08月27日 15:25:43
只看楼主

我使用的是沉侵式的蒸发器,管外是水,管内是R134A的冷煤.....管用的是钛管,.我想问下各位师兄们计算蒸发器管的表面积怎么计算呢,,,,小弟我在书上找不到公式,不知各位师兄可否推荐一条经验公式出来,小弟不甚感激.

我使用的是沉侵式的蒸发器,管外是水,管内是R134A的冷煤.....管用的是钛管,.
我想问下各位师兄们计算蒸发器管的表面积怎么计算呢,,,,
小弟我在书上找不到公式,不知各位师兄可否推荐一条经验公式出来,小弟不甚感激.
免费打赏
zhihe06
2007年09月04日 09:04:37
22楼
你在设计管路的时候应该就已经知道了钛管的总长度,一般来说我们只计算钛管的外表面积,你既然已经知道了直径,那表面积不就出来了吗?S=3.14*D*L(D为直径,L为总长度),这个计算值很不精确,我以前算过很多,数值都不同,反正钛管的传热系数比之铜管要差很多,提供一个大概范围值给你400-1300W/㎡·℃,仅做参考!
还有就是可以通过厂家为你提供,他们在做钛管换热器时都知道它的换热系数的,你可以向他们咨询一下。
希望大家踊跃发言,把新型钛管换热器的技术难点都尽快攻克!!
回复
tuyinliang
2007年09月04日 14:44:12
23楼
计算完,请按照金属极限传热能力校核。
回复
killzx99
2007年09月04日 15:42:32
24楼
是平房厘米
那我的铜管换热系数就是517500w/m2了
这样对吗
回复
crazy_ak
2007年09月07日 08:21:23
25楼

当时没有给你计算,不过你的单位绝对错了,氟水换热不可能50多每平方米的,你再回头计算一下吧,应该是5000多,也就是说你的单位当时应该是平方分米。
回复
killzx99
2007年09月11日 11:34:02
26楼

多谢这位高手
经你一算让我明白了
可你说铜管换热经验一般5~6KW

和换热流体流量以及传热温差也有很大关系吧?
能否给个经验?一般传热温差多少?流量多少
谢谢
回复
xiaozengwansui
2007年09月17日 08:44:45
27楼
一般冷水机蒸发面积是冷凝面积的1/20,这样做就可以用了.而且效果也不错,,,
但就是不知道具体计算,还有冷油机的话,一般蒸发面积是冷凝面积的多少份之一,这个就搞不懂了.
回复
crazy_ak
2007年09月17日 08:53:26
28楼

蒸发面积是冷凝面积之间的关系,不是那么线性的,换热面积主要取决与换热量和换热系数,后者取决于很多方面,什么1/20,也只是个大概的,有空看看换热器设计手册,会有很大帮助的!
回复
qq125855210
2008年07月29日 11:10:31
29楼
无言了   现在我也 正为此无奈   中国的换热传热系数真的是计算来吗    是大概吧      QQ125855210
回复
haozzq200
2008年08月14日 15:07:23
30楼
不知道各位兄台,有没有这方面的计算公式啊,我也需要啊