沉浸式蒸发器计算公式,
xiaozengwansui
2007年08月27日 15:25:43
只看楼主

我使用的是沉侵式的蒸发器,管外是水,管内是R134A的冷煤.....管用的是钛管,.我想问下各位师兄们计算蒸发器管的表面积怎么计算呢,,,,小弟我在书上找不到公式,不知各位师兄可否推荐一条经验公式出来,小弟不甚感激.

我使用的是沉侵式的蒸发器,管外是水,管内是R134A的冷煤.....管用的是钛管,.
我想问下各位师兄们计算蒸发器管的表面积怎么计算呢,,,,
小弟我在书上找不到公式,不知各位师兄可否推荐一条经验公式出来,小弟不甚感激.
免费打赏
crazy_ak
2007年08月30日 09:03:08
12楼

我按照你的数据计算,换热系数是相差了很多,(两个换热系数都很大,估计什么内螺纹,又是各种强化换热的吧),不过假设两个都正确的话,这个也没有关系啊,换热系数和很多因素有关的,管子直径,制冷剂的流动状态,温度等很多因素.如果你要按照其中一个做标准的话,也只能是在相同的空况下,每个因素都差不多才可以拿那个数据来代.
回复
xiaozengwansui
2007年08月30日 09:55:13
13楼
我们的蒸发器是直接用钛管卷成螺纹形状的,,,,里面走的是R22的冷煤,.外面走的是水,,,,,外面用一个塑料盒子将
钛管密封起来,.估计这种也叫做沉浸式蒸发器,让我想不通的是成品已经做出来了.而且效果都是很好,,,,,
就是一直想不出是怎么算的,
楼上的.你能否详细的算一个出来看下呢,好让我知道比较详细的计算过程,
回复
killzx99
2007年08月30日 11:33:16
14楼
我也想知道~
我司做的蒸发器是直径为10的铜管弯成螺旋装后表面镀不锈钢(好像是)
完成直径为70的螺旋状28圈后焊接封住水箱
一般我上面提到的工艺用于制冷量在1KW左右的换热
当然最主要还要保证水的流态为湍流增加换热系数
具体我也没算过
但是一直都是这样设计的
回复
killzx99
2007年08月30日 11:46:22
15楼
传热面积是=28圈×70×3.14*10*3.14=19.32m2
Q=1000W
k=51.75w/m2
高手看看是否符合实际
铜镀与水换热的系数
我所设计如图
回复
xiaozengwansui
2007年08月30日 15:03:49
16楼

你怎么知道你这个蒸发器是要用28圈和直径为70的呢,,,,
这样说的话在未知道蒸发面积的情况下是根本算不出来的,而且你根本不知道需要绕几圈,
很痛苦,论坛上的高手一般不都来帮忙解这些新手题,经常都很头疼我,,
回复
weiyang111
2007年08月30日 15:08:08
17楼
我对这问题也很有兴趣,因为我也需要这个答案,
希望论坛上的高手们能来做解答.
回复
killzx99
2007年08月30日 16:00:39
18楼
"怎么知道你这个蒸发器是要用28圈和直径为70的呢,,,,
这样说的话在未知道蒸发面积的情况下是根本算不出来的,而且你根本不知道需要绕几圈,
很痛苦,论坛上的高手一般不都来帮忙解这些新手题,经常都很头疼我,,"
其实要算也可以算,其他参数都很好知道
主要是流速很难判定,因为流量知道也很难判定流体进入到一个水箱后流速为多少
这就要用到经验值了
上面我设计的盘管水箱可以很好的当作换热量1000W的蒸发器
回复
crazy_ak
2007年08月31日 08:18:29
19楼
to:killzx99
传热面积是=28圈×70×3.14*10*3.14=19.32m2
Q=1000W
k=51.75w/m2
请注意你的单位,单位有错!19.32平方厘米!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我所设计如图
回复
ship112
2007年09月03日 21:56:16
20楼
基本上每个平方三到四个千瓦
回复
ship112
2007年09月03日 22:13:53
21楼
镀锌管的是每平方米是三到四个千瓦,而铜管是每平方米五到六个千瓦的,你可先算出表面积然后再乘积就可以了,,试试吧28圈×70×3.14=6.1544m(总长)
s=3.14*0.01*6.1544=0.193
0.193*5(或)6=0.96
看一下对不对。
上面是经验的,不是理论的,
回复

相关推荐

APP内打开