每层建筑面积约800平方 共三层幼儿园是否需要上自动报警!
xcl.3344520
2013年01月06日 13:58:24
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑设计防火规范11.4.1老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等!每层建筑面积约800平方 共三层幼儿园是否需要上自动报警?也就是任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的 这个定义到底是指定义旅馆,还是旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所!

建筑设计防火规范11.4.1
老年人建筑、 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等!

每层建筑面积约800平方 共三层幼儿园是否需要上自动报警?

也就是任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的 这个定义到底是指定义旅馆,还是旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所!
免费打赏
hao123698
2013年08月27日 15:19:31
12楼
是旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所
回复
zcskiller
2013年12月26日 16:10:04
13楼
根据建规11.4.4第8条规定,“应”设置火灾自动报警系统(条文说明说的很清楚)!
回复
lskyship
2014年01月22日 23:05:50
14楼
文字理解能力不够呀
回复
孙大胜来了
2014年01月23日 10:46:19
15楼
做吧,这种场所,多花点,比较稳妥
回复
魔术师
2014年02月14日 15:45:30
16楼
幼儿园也是3000平方以上的设置火灾自动报警系统。
但幼儿园属于人员密集场所,防雷设计时应考虑年雷击次数大于0.05的为二类防雷。
按照山东省消防条例的规定,幼儿园的每个房间应设置独立式火灾探测器。这个没有面积要求。
回复
维尼
2014年05月08日 10:22:12
17楼
还是做吧,要不当地的消防也让做
回复
chenweight
2014年05月09日 14:59:07
18楼
用顿号隔开,面积仅仅是修饰旅馆的。其他的没有面积限制,都要做
回复
chenweight
2014年05月09日 15:02:21
19楼
从论坛摘下来的:
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条
老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;

根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。

这个问题可参考一些专家的意见。
1、《李顺康的审图会议资料》(网上找的)有这段话:“在2006年年底上海市消防局《建规》GB50016-2006的宣贯培训会,曾杰(宣贯培训会授课老师)专门指出:老年人建筑、病房楼、儿童活动场所这三处,应无条件设置火灾自动报警系统。”
这个老师(曾杰)对《建筑设计防火规范》11.4.1.8条解释是:面积只是对旅馆建筑的要求,老年人建筑、病房楼、儿童活动场所这三处没有面积要求。
《李顺康的审图会议资料》后面又介绍了上海的做法:按“老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、儿童活动场所和200床位的医院的病房楼”理解、执行。
2、《深圳市建筑工程设计,审图及报建常见疑难问题解析汇编》(网上也有),电气问题5.5.4也有解释:幼儿园属儿童活动场所,故达到上述面积指标(指建规11.4.1.8条)的幼儿园,应设置火灾报警系统。
3、本人愚见,对幼儿园,还是做火灾报警系统吧,这样最保险,规范也能解释的通。若是对不是很正规的小幼儿园,不想做也就不做了,解释规范时,你把面积的要求加到幼儿园上,谁审图也拿你没办法,因为除了编规范的,谁能保证自己理解的就是对的?毕竟规范就是这样写的。

幼儿 、老人、病人这三类人行动迟缓、反应能力差,上火灾报警后能做到提前预知,提前疏散,能够将伤亡减到最少,所以应该上,我在设计时包括几百平的小幼儿园消防改造我都要给他上火灾自动报警的。
回复
mimimiao
2014年05月27日 19:36:19
20楼
楼上说得很详细
回复