每层建筑面积约800平方 共三层幼儿园是否需要上自动报警!
xcl.3344520
2013年01月06日 13:58:24
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑设计防火规范11.4.1老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等!每层建筑面积约800平方 共三层幼儿园是否需要上自动报警?也就是任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的 这个定义到底是指定义旅馆,还是旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所!

建筑设计防火规范11.4.1
老年人建筑、 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等!

每层建筑面积约800平方 共三层幼儿园是否需要上自动报警?

也就是任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的 这个定义到底是指定义旅馆,还是旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所!
免费打赏
ldsf12
2013年01月15日 11:29:34
2楼
幼儿园肯定要上自动报警了
回复
hysoncn
2013年01月15日 13:30:42
3楼
这个得看情况而定吧: 漏电火灾监控系统电气火灾监控系统
回复
黑铁匠
2013年01月17日 03:54:07
4楼
按照此条要求,其实可以不设
回复
l13591991255
2013年01月18日 08:59:33
5楼
儿童活动场所不受前面1500和3000的限制,仔细看"、"号
回复
popv
2013年02月18日 00:49:49
6楼
幼儿园现在都需要做火灾自动报警
回复
lldmm
2013年02月19日 16:24:47
7楼
建筑设计防火规范11.4.1
老年人建筑、 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等! 儿童活动场所不受面积限制,都要加。
回复
popv
2013年02月22日 17:02:41
8楼
按照规范是不需要的,但是现在常规幼儿园都做消防报警
回复
双鱼座
2013年03月03日 20:34:36
9楼
你的幼儿园是在高层的裙楼吗?
回复
tiger2006
2013年06月18日 10:10:38
10楼
防火规范有规定的
看一下
回复
ontimewhq
2013年06月27日 17:27:48
11楼
没超不用做啦,如果甲方有钱,社区高档还是做吧,为了孩子,多花点,没事的。
回复

相关推荐