公司实验室近期买了一台试验设备,后来出现了问题,厂家来维修时说频率不稳,他是用一个万用表检测的,该万用表有测量频率的功能。后来我们自己请电工也测了频率,测下来所有的插座及配电箱那块的电源频率均不稳定,波动都在几百到几千之间。 后来供电局的人也来过,他不相信频率有问题,但我们测出来的频率怎么会不稳,频率不稳到底是怎么引起的,是干扰吗? 还有我们的空调吹出来的风是一阵一阵的,这种情况有什么设备能解决这个问题,正因为这样我们工作都无法正常进行,求各位大侠帮忙,谢谢!
公司实验室近期买了一台试验设备,后来出现了问题,厂家来维修时说频率不稳,他是用一个万用表检测的,该万用表有测量频率的功能。后来我们自己请电工也测了频率,测下来所有的插座及配电箱那块的电源频率均不稳定,波动都在几百到几千之间。
后来供电局的人也来过,他不相信频率有问题,但我们测出来的频率怎么会不稳,频率不稳到底是怎么引起的,是干扰吗?
还有我们的空调吹出来的风是一阵一阵的,这种情况有什么设备能解决这个问题,正因为这样我们工作都无法正常进行,求各位大侠帮忙,谢谢!
2楼
用的表不对,万用表测采样错误可能造成测量误差。还有可能是电源谐波太大,造成测量不准。
电源频率由发电厂决定,即使有变化,也是微小的。典型的频率测量仪表的测量范围都在45-55HZ,实际频率变化范围在50HZ正负2HZ以内。
而且也不可能变化速度很快,是缓慢波动。
解决方法:超出供电标准,找供电局。不过最后一定是供电局让你们的设备停了自己解决。再有就是用UPS。
我认为还是从测量找问题,本身频率没那么大变化---改变频率也不是那么容易的事。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-1-6 14:27 编辑 ]
回复
3楼
应该是电压不稳吧 频率怎么可能会不稳呢
电压的忽高忽低对用电设备损坏很大
回复
4楼
谢谢,我们也正在找这方面的人重新测量,关键是很难找到人测量,我们找了一些厂家问的,关于频率,他们都是推荐我们用稳频电源或变频器,我们电工当时也当着供电局的电工面测给他们看的,他们也不相信频率波动这么大,所以我们很难做决定。
回复
5楼
我们用表在家测的是准的,基本都在49.9几赫兹波动,到了公司测就测出来很大的波动。
回复
6楼
我们也知道这对仪器设备有伤害,但是我们测出的电压是稳定的,所以这个问题不知道找谁解决
回复
7楼
如果在家里测频率变化不大,在单位测量的频率误差大,原因很可能是谐波造成的。当然,还在于你们的万用表采样线路有缺陷。
普通万用表的采样,是先通过对输入信号进行整形,用整形后脉冲频率作为测量信号的频率。如果输入的交流信号频率中有谐波,比如有3次、5次。。。,就可能采样到150HZ、250HZ等多种频率。但又不是每次都采集到这些频率信号,就会表现出频率在波动的现象。
比较好的表,输入会配一些滤波器(有高通、有低通),这些滤波器的参数是各个厂家的“诀窍”了,保证测量的是真实信号频率。
还有,我问过象SST-300这种电力表,是采用软件的办法,将谐波的信号做滤波处理,来测量真实的频率信号,毕竟有用的50HZ信号采样到的概率比谐波的采样概率高的多。
如果是谐波,也可以采用先不开设备,测量频率的办法。毕竟谐波是你们设备造成的,也可能是电源本身带来的,这个要你们自己确定。
最后一点,频率波动通常不会很大。特别是大幅度波动,根本也不容易。从测量和负载的角度多找找原因吧。
供你们参考了。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-1-8 11:18 编辑 ]
回复
8楼
请问楼主的实验设备是做什么用的
回复
9楼
真的要支持你!
回复
10楼
有可能是该设备有谐波产生导致频率的波动,可以测下是否含有谐波
回复
11楼
我有几点疑问:第一,你们的电源是直接由电网供给的380v低压还是自已由变压器提供的?第二,你们都有什么设备,容量多少?启动方式和运行周期什么的.如果是自己变压器供电最好看看变压器连接组
回复