在变压器二次侧采用集中补偿,当功率因数上升后,会对下一级终端电压有影响吗
在变压器二次侧采用集中补偿,当功率因数上升后,会对下一级终端电压有影响吗
2楼
在其他条件不变的情况下,提高出线处的功率因数,会令出线端电压上升,下级电压也会跟着上升。
回复
3楼
谢谢你的回答,补偿前后,电机正常运行时,电机无功和有功都应该基本不变,所以电流也变化不大,压降也变化不大,电压怎么会升高呢
回复
4楼
电压不会吧 呵呵
回复
5楼
无功调节电压,有功调节频率
回复
6楼
影响不大
提升电压的效果有限,主要是补偿电机启动时的电压和运行后的无功。
回复
7楼
集中补偿的电压提升可按下面的公计算,Uzm___母线电压,Sd___接入点短路容量,Qc————电容器容量
回复
8楼
算下来只有1.6V,不合适
回复
9楼
不知到你的参数是什么,一般影响不会那么少。
回复
10楼
有影响,供电系统功率因数较高的话,用电负荷一定时,系统总视在电流降低,线路阻抗不变,则供电线路电压降减小,那么供电线路终端电压会升高一些:lol